2.1 术语
	2.1.1 备用电源 standby power supply
当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的电源。
当正常电源断电时,用来维持电气装置或照明系统所需的电源。
	2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS)
	    用作应急供电系统组成部分的电源。
	2.1.3 不间断电源 uninterruptible power supply(UPS)
	    能够提供满足电子信息设备与计算机系统供电质量要求的,不间断供电的后备电源装置。
	2.1.4 保护导体 protective conductor
由保护联结导体、保护接地导体和接地导体组成,起安全保护作用的导体。
由保护联结导体、保护接地导体和接地导体组成,起安全保护作用的导体。
	2.1.5 接地导体 earth conductor
在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。
在布线系统、电气装置或用电设备的总接地端子与接地极或接地网之间,提供导电通路或部分导电通路的导体。
	2.1.6 保护接地导体(PE) protective earthing conductor
用于保护接地的导体。
用于保护接地的导体。
	2.1.7 保护联结导体 protective bonding conductor
用于保护等电位联结的导体。
用于保护等电位联结的导体。
	2.1.8 中性导体(N)neutral conductor
与中性点连接并用于配电的导体。
与中性点连接并用于配电的导体。
	2.1.9 保护接地中性导体(PEN)
具有保护接地导体和中性导体两种功能的导体。
具有保护接地导体和中性导体两种功能的导体。
	2.1.10 接地干线 earthing busbar
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。
与总接地母线(端子)、接地极或接地网直接连接的保护导体。
	2.1.11 总接地端子 main earthing terminal
总接地母线 main earthing busbar
电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体实行电气连接的端子或总母线。
总接地母线 main earthing busbar
电气装置接地配置的一部分,并能用于与多个接地用的导体实行电气连接的端子或总母线。
	2.1.12 剩余电流 residual current
电气回路给定点处的所有带电体电流值的矢量和。
电气回路给定点处的所有带电体电流值的矢量和。
	2.1.13 特低电压 extra-low voltage(ELV)
	    相间电压或相对地电压不超过交流均方根值50V的电压,即符合现行国家标准《建筑物电气装置的电压区段》GB/T18379规定的有关I类电压限值的电压。
	2.1.14 安全特低电压系统 safety extra low voltage system(SELV)
	    在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电气系统。
	2.1.15 保护特低电压系统 protection of extra low voltage system(PELV)
	    在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统。
	2.1.16 外露可导电部分 exposed-conductive-part
用电设备上能触及的可导电部分。
用电设备上能触及的可导电部分。
	2.1.17 外界可导电部分 extraneous-conductive-part
非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分。
非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分。
	2.1.18 保护接地 protective earthing;protective grounding
为了电气安全,将一个系统、装置或设备的外露可导电部分接到保护接地导体上。
	
为了电气安全,将一个系统、装置或设备的外露可导电部分接到保护接地导体上。
		2.1.19 功能接地 functional earthing;functional grounding
出于电气安全之外的目的,保证系统、装置或设备正常与稳定运行需要的接地。
	出于电气安全之外的目的,保证系统、装置或设备正常与稳定运行需要的接地。
		2.1.20 功能性开关电器 functional switching device
为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备的供电进行通、断或转换的电器。
		
为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备的供电进行通、断或转换的电器。
			2.1.21 接地故障 earth fault;ground fault
带电导体和大地之间意外出现导电通路。
		带电导体和大地之间意外出现导电通路。
			2.1.22 接地配置 earthing arrangement;grounding arrangement
接地系统 earthing system
系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件称为接地配置,也称为接地系统。
		接地系统 earthing system
系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件称为接地配置,也称为接地系统。
			2.1.23 接地极 earth electrode;ground electrode
埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分。
		埋入土壤或特定的导电介质中、与大地有电接触的可导电部分。
			2.1.24 接地网 earth-electrode network;ground-electrode network
接地配置的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。
		接地配置的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。
			2.1.25 等电位联结 equipotential bonding
为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。
		为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。
			2.1.26 防雷装置 lightning protection devic
接闪器、引下线、接地网、电涌保护器及其他连接导体的总和。
		接闪器、引下线、接地网、电涌保护器及其他连接导体的总和。
			2.1.27 雷电波侵入 lightning surge on incoming services
由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
		由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
			2.1.28 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse(LEMP)
作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。
		作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。
			2.1.29 雷电防护区 lightning protection zone
需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
			
	需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
				2.1.30 防护区 protection area
允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。
			允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。
				2.1.31 禁区 restricted area
不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。
			不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。
				2.1.32 盲区 blind zone
				
		
					    在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。
				
					2.1.33 纵深防护 longitudinal-depth protection
根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防护区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施,分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。
				根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防护区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施,分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。
					2.1.34 最大声压级 maximum sound pressure level
扩声系统在听众席产生的最高稳态声压级。
				扩声系统在听众席产生的最高稳态声压级。
					2.1.35 传输频率特性 transmission frequency characteristic
厅堂内各测点处稳态声压级的平均值,相对于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。
				厅堂内各测点处稳态声压级的平均值,相对于扩声系统传声器处声压级或扩声设备输入端电压的幅频响应。
					2.1.36 传声增益 sound transmission gain
扩声系统达到可用增益时,声场内各测量点处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。
				扩声系统达到可用增益时,声场内各测量点处稳态声压级的平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。
					2.1.37 声场不均匀度 sound field nonuniformity
扩声时,厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。
				扩声时,厅内各测量点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以dB表示。
					2.1.38 楼宇自动化系统 building automation system(BAS)
				
					    将建筑物(群)内的电力、照明、空调、给水排水等机电设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。通常为分散控制、集中监视与管理的计算机控制系统,亦称建筑设备监控系统。
					
			
						2.1.39 分布式计算机系统 distributed computer system(DCS)
					
						    由多台分散安装在现场的计算机实现分布式检测与控制,然后经互联网络构成一个统一的计算机系统。分布式计算机系统是多种计算机系统的一种新形式,其核心是集中管理与分散控制。
					
						2.1.40 现场总线控制系统 field bus control system(FCS)
					
						    安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信数据总线称为现场总线。它将现场各控制器及仪表设备互连,构成现场总线控制系统;将控制功能彻底下放到现场。
						
				
							2.1.41 综合布线系统 generic cabling system
建筑物或建筑群内由支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、插接软线和连接器件组成,能满足语音、数据、图文和视频等信息传输要求的系统。
						建筑物或建筑群内由支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、插接软线和连接器件组成,能满足语音、数据、图文和视频等信息传输要求的系统。
							2.1.42 电磁环境 electromagnetic environment
存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
						存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
							2.1.43 电磁兼容性 electromagnetic compatibility
设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁骚扰的能力。
						设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁骚扰的能力。
							2.1.44 电磁干扰 electromagnetic interference
电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
						电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
							2.1.45 电磁辐射 electromagnetic radiation
能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。
						能量以电磁波形式由源发射到空间的现象和能量以电磁波形式在空间传播。
							2.1.46 电磁屏蔽 electromagnetic shielding
由导电材料制成的,用以减弱变化的电磁场透入给定区域的屏蔽。
						由导电材料制成的,用以减弱变化的电磁场透入给定区域的屏蔽。
							2.1.47 电子信息系统 electronic information system
由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
						由计算机、有/无线通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
							2.1.48 以太网供电 power over ethernet(POE)
						
							    以太网供电是指在现有的以太网布线基础架构不做任何改动的情况下,为一些基于IP的终端,传输数据信号的同时,还能为此类设备供电的技术。简称为POE。
							
					
								2.1.49 冗余磁盘阵列 redundant arrays of independent disks(RAID)
							
								    独立冗余磁盘阵列。RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。
						
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 3.3 电源及供配电系统
 - 3.4 电压等级选择和电能质量
 - 3.5 负荷计算
 - 3.6 无功补偿
 - 4 变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配电变压器选择
 - 4.4 主接线及电器选择
 - 4.5 变电所型式和布置
 - 4.6 35kV、20kV、10kV配电装置
 - 4.7 低压配电装置
 - 4.8 并联电力电容器装置
 - 4.9 所用电源及操作电源
 - 4.10 对土建专业的要求
 - 4.11 对暖通及给水排水专业的要求
 - 5 继电保护、自动装置及电气测量
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 继电保护的基本规定
 - 5.3 配电变压器保护
 - 5.4 20kV或10kV线路保护
 - 5.5 35kV线路保护
 - 5.6 35kV、20kV或10kV母线分段断路器保护
 - 5.7 并联电容器保护
 - 5.8 10kV异步电动机(电动机容量<2MW)保护
 - 5.9 备用电源自动投入装置
 - 5.10 应急柴油发电机组与正常电源的切换
 - 5.11 数字式综合保护装置
 - 5.12 变电站综合自动化系统
 - 5.13 二次回路
 - 5.14 中央信号装置
 - 5.15 电气测量
 - 5.16 电能计量
 - 6 自备电源
 - 6.1 自备柴油发电机组
 - 6.2 应急电源
 - 6.3 不间断电源
 - 7 低压配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 低压配电系统
 - 7.3 特低电压配电
 - 7.4 导体选择
 - 7.5 低压电器的选择
 - 7.6 低压配电线路的保护
 - 7.7 低压配电系统的电击防护
 - 8 配电线路布线系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 直敷布线
 - 8.3 刚性金属导管布线
 - 8.4 可弯曲金属导管布线
 - 8.5 电缆桥架布线
 - 8.6 刚性塑料导管(槽)布线
 - 8.7 电力电缆布线
 - 8.8 预制分支电缆布线
 - 8.9 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线
 - 8.10 母线槽布线
 - 8.11 电气竖井内布线
 - 8.12 铝合金电缆布线
 - 8.13 照明母线槽布线
 - 9 常用设备电气装置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电动机
 - 9.3 电梯、自动扶梯和自动人行道
 - 9.4 自动旋转门、电动门、电动卷帘门和电动伸缩门窗
 - 9.5 舞台用电及放映设备
 - 9.6 医用设备
 - 9.7 交流充电桩
 - 9.8 其他用电设备
 - 10 电气照明
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 照明方式与种类
 - 10.3 照度水平与照明质量
 - 10.4 应急照明
 - 10.5 照明光源与灯具
 - 10.6 照明供电与控制
 - 10.7 景观照明
 - 11 民用建筑物防雷
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建筑物的防雷分类
 - 11.3 第二类防雷建筑物的雷电防护措施
 - 11.4 第三类防雷建筑物的雷电防护措施
 - 11.5 其他防雷保护措施
 - 11.6 接闪器
 - 11.7 引下线
 - 11.8 接地网
 - 11.9 雷电电磁脉冲防护
 - 11.10 防雷装置的材料要求
 - 12 电气装置接地和特殊场所的电气安全防护
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 交流电气装置接地的范围
 - 12.3 交流电气装置的接地和接地电阻
 - 12.4 低压配电系统的接地形式和基本要求
 - 12.5 接地装置
 - 12.6 通用用电设备接地
 - 12.7 保护等电位联结
 - 12.8 屏蔽接地及防静电接地
 - 12.9 智能化系统接地
 - 12.10 潮湿场所的安全防护
 - 13 建筑电气防火
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 系统设置
 - 13.3 火灾自动报警系统设计
 - 13.4 消防设施联动控制设计
 - 13.5 电气火灾监控系统设计
 - 13.6 消防应急照明系统设计
 - 13.7 系统供电
 - 13.8 线缆选择及敷设
 - 13.9 非消防负荷线缆与通信电缆的选择
 - 14 安全技术防范系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 入侵报警系统
 - 14.3 视频监控系统
 - 14.4 出入口控制系统
 - 14.5 电子巡查系统
 - 14.6 停车库(场)管理系统
 - 14.7 楼宇对讲系统
 - 14.8 传输线路
 - 14.9 安防监控中心
 - 14.10 安防综合管理系统
 - 14.11 应急响应系统
 - 15 有线电视和卫星电视接收系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 有线电视系统设计原则
 - 15.3 有线电视系统接入
 - 15.4 卫星电视接收系统
 - 15.5 自设前端
 - 15.6 HFC 接入分配网
 - 15.7 IP接入分配网
 - 15.8 传输线路选择
 - 16 公共广播与厅堂扩声系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 公共广播系统
 - 16.3 厅堂扩声系统
 - 16.4 设备选择
 - 16.5 设备布置
 - 16.6 线路及敷设
 - 16.7 控制室
 - 16.8 供电电源、防雷与接地
 - 17 呼叫信号和信息发布系统
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 呼叫信号系统设计
 - 17.3 信息引导及发布系统设计
 - 17.4 时钟系统设计
 - 17.5 设备选择及机房
 - 17.6 供电电源、 防雷与接地
 - 18 建筑设备监控系统
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 建筑设备监控系统网络结构
 - 18.3 管理网络层
 - 18.4 控制网络层
 - 18.5 现场网络层
 - 18.6 建筑设备监控系统的软件
 - 18.7 现场仪表的选择
 - 18.8 冷热源系统监控
 - 18.9 空调及通风系统监控
 - 18.10 给水与排水系统监控
 - 18.11 供配电系统监测
 - 18.12 照明系统监控
 - 18.13 电梯和自动扶梯系统监控
 - 18.14 建筑设备一体化监控系统
 - 19 信息网络系统
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 网络系统设计原则
 - 19.3 网络系统逻辑设计
 - 19.4 网络系统物理设计
 - 19.5 网络管理与网络安全
 - 19.6 网络服务器选择
 - 19.7 网络互联设计
 - 19.8 网络应用规划
 - 19.9 无线局域网络
 - 20 通信网络系统
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 信息接入系统
 - 20.3 用户电话交换系统
 - 20.4 数字无线对讲系统
 - 20.5 移动通信室内信号覆盖系统
 - 20.6 甚小口径卫星通信系统
 - 20.7 数字微波通信系统
 - 20.8 会议系统
 - 20.9 多媒体教学系统
 - 21 综合布线系统
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 系统设计
 - 21.3 系统配置
 - 21.4 系统指标
 - 21.5 设备间及电信间
 - 21.6 工作区设备
 - 21.7 线缆选择和敷设
 - 21.8 接地
 - 22 电磁兼容与电磁环境卫生
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 电磁环境卫生
 - 22.3 供配电系统的谐波防治
 - 22.4 电子信息系统的电磁兼容设计
 - 22.5 接地与等电位联结
 - 23 智能化系统机房
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 机房设置
 - 23.3 机房设计与布置
 - 23.4 环境条件和对相关专业的要求
 - 23.5 机房供电、接地及防静电
 - 23.6 消防与安全
 - 24 建筑电气节能
 - 24.1 一般规定
 - 24.2 供配电系统节能设计
 - 24.3 电气照明的节能设计
 - 24.4 动力装置的节能设计
 - 24.5 建筑设备监控系统节能设计
 - 24.6 其他
 - 25 建筑电气绿色设计
 - 25.1 一般规定
 - 25.2 光伏发电系统
 - 25.3 导光设备
 - 25.4 能效监管系统
 - 26 弱电线路布线系统
 - 26.1 一般规定
 - 26.2 园区综合管道
 - 26.3 园区配线设施
 - 26.4 建筑物引入管
 - 26.5 建筑物内配线管网
 - 26.6 建筑物内配线设施
 - 附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级
 - 附录B 建筑物、入户设施年预计雷击次数及可接受的年平均雷击次数的计算
 - B.1 建筑物年预计雷击次数的计算
 - B.2 建筑物入户设施年预计雷击次数及可接受的最大年平均雷击次数计算
 - 附录C 浴盆和淋浴盆(间)区域的划分
 - 附录D 游泳池和戏水池区域的划分
 - 附录E 喷水池区域的划分
 - 附录F 声压级及扬声器所需功率计算
 - 附录 G 各类建筑物的混响时间推荐值及缆线规格计算与选择
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 