10.2 竣工验收
10.2.1 工程技术资料验收应包括下列内容:
1 工程竣工图,图纸会审和设计交底记录,设计变更通知单、技术变更核定(洽商)记录;
2 项目开工、竣工报告;
3 材料、设备、构件的质量合格证明资料,或相关试验、检验报告;
4 国外采购设备的商检合格证明文件、技术协议或资料;
5 水准点位置、标高、定位测量记录,沉降及位移观测记录;
6 混凝土、防腐、防水及焊接检验记录;
7 管道水压试验及满水试验记录;
8 隐蔽工程验收记录;
9 分项、分部、子单位工程质检评定资料;
10 设备单机调试、无生产负荷联合试运转及调试验收记录;
11 工程质量事故调查及处理资料。
10.2.2 设备安装工程验收应符合下列要求:
1 应逐台检查设备装箱单,清点零件、部件、工具、附件、合格证和技术文件,设备开箱检查记录应完整、签字齐全;
2 设备基础的基面位置与标高应符合设计要求,设备平面位置和标高的允许偏差应符合本规范的相关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:测量、仪表测量、观察检查。
10.2.3 废水系统管路安装工程验收应符合设计及本规范要求,观感质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
检查数量:管路按系统抽查10%,但不得少于1个系统。
检查方法:测量、观察检查。
10.2.4 废气系统管路安装工程验收应符合设计及本规范要求,观感质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
检查数量:风管按系统抽查10%,但不得少于1个系统。
检查方法:测量、观察检查。
10.2.5 电气系统安装工程验收应符合设计及本规范要求,观感质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
检查数量:按系统抽查10%,但不得少于1个系统。
检查方法:测量、观察检查。
10.2.6 废水废气处理工程分部(子分部)工程、分项工程划分以及质量验收记录应符合下列要求:
1 分部(子分部)工程、分项工程检验批划分应符合表10.2.6的要求,检验批质量验收记录应符合本规范附录A的要求;
2 分项工程质量验收记录表、分部(子分部)工程质量验收记录表应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定;
表10.2.6 分部(子分部)、分项工程检验批划分
	
	    3  废水废气处理工程作为子单位工程单独验收时,子单位工程质量验收记录表应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
	 
顶部
- 上一节:10.1 一般规定
 - 下一节:附录A 工程质量验收记录表
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475