7.6 FRP风管
7.6.1 FRP风管连接宜采用法兰连接或粘接连接。粘接宜在非洁净区预制,洁净室内应进行法兰连接。
Ⅰ 主控项目
7.6.2 FRP风管制作安装除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定外,还应符合下列要求:
1 有排液要求的风管,排液口应在风管预制时预留,不得安装完成后再开口;
2 风管连接用垫片防腐蚀能力应与废气介质相适应。
检查数量:全数检查。
检查方法:核查产品质量证明文件,观察检查。
7.6.3 FRP风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并应与风管成一整体。
检查数量:抽查20%,且不得少于5件。
检查方法:观察检查,核查质量证明资料。
Ⅱ 一般项目
7.6.4 FRP风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象。
检查数量:抽查10%,且不得少于5件。
检查方法:观察检查。
7.6.5 FRP风管外形尺寸的允许偏差应符合表7.6.5的规定。
表7.6.5 FRP风管外形尺寸允许偏差标准(mm)
	
检查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,且不得少于5件。
	    检查方法:尺量、观察检查。
	 