9.2 单机调试
9.2.1 单机调试应在设备、管路、电气等安装完毕,施工记录以及资料齐全后进行。
9.2.2 单机调试应符合下列要求:
1 管路应通畅,阀门应启闭灵活、关闭严密,自动阀开关状态及位置反馈信号应正确;
2 手动、电动风阀操作应灵活、可靠,动作准确;
3 水箱、水池满水试验应合格;
4 废水废气处理设备初始压力降、噪声应符合设计及设备技术文件要求;
5 机械设备旋转方向应正确,且运转应平稳、无振动和异常声响;
6 各运转啮合与差动机构运转应同步运行,无阻塞、碰撞现象;
7 在运转中应保持动态间隙,且应无抖动、晃摆现象;
8 各传动件应运行灵活,链条与钢丝绳应不碰不卡、不缠、不跳槽,并应保持紧张状态;
9 单机试运转可手动操作,动作应准确无误,不卡、不抖、不碰;
10 限位开关动作应准确、可靠;
11 滚动轮与导向槽轨啮合运转应无卡齿、发热现象;
12 空载试运转连续2h应运转正常;
13 轴承应注入规定润滑油,运行温升不应大于60℃,且应不漏;
14 电机转速、电压、电流应符合电机名牌规定值,且应记录完整、签字齐全。
检查数量:全数检查。
	    检查方法:观察、旁站检查、查阅调试记录。
	 