7.5 镀锌钢板风管
7.5.1 镀锌钢板风管制作宜采用螺旋咬缝及联合角咬口,法兰宜采用共板法兰及角钢法兰。
Ⅰ 主控项目
7.5.2 风管与法兰连接应符合下列规定:
1 镀锌钢板厚度小于1.5mm时,应采用翻边铆接,铆接应牢固;
2 镀锌钢板厚度大于1.5mm时,应采用翻边间断焊;
3 风管与扁钢法兰连接,应采用翻边连接或焊接。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
7.5.3 镀锌风管制作安装除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定外,还应符合下列要求:
1 风管施工现场应保持清洁,板材加工应用中性清洁剂去除表面油污及积尘;
2 风管部件和设备搬运时不得碰伤,存放时应采取防尘和防潮措施。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查。
7.5.4 支管与主管连接时,宜采用法兰连接。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查。
7.5.5 风管咬口缝及翻边四角等处密封应采用中性密封胶,且密封面应在风管正压侧。
检查数量:抽查20%。
	    检查方法:观察检查。
	 