7.3 不锈钢风管
7.3.1 不锈钢风管制作宜采用焊接或联合角咬口,连接宜采用焊接或法兰连接。
Ⅰ 主控项目
7.3.2 不锈钢风管制作安装除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定外,还应符合下列要求:
1 风管法兰应采用与风管同材质的角钢或扁钢,不得使用碳钢材料;
2 风管与角钢法兰连接应采用铆接或焊接;
3 风管翻边应平整并紧贴法兰,翻边宽度不应小于5mm。
检查数量:按每批数量抽查5%,且不得少于5件。
检查方法:测量、观察检查。
7.3.3 热排气不锈钢风管应按设计要求采取防护措施。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。
检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
7.3.4 不锈钢风管连接应符合下列要求:
1 风管连接方式应符合设计要求。
2 焊接连接时,应符合下列要求:
1)焊条应选择与母材相同类型的材料,其机械强度应与母材的强度相匹配;
2)焊缝表面和热影响区不得有裂纹、过烧现象;
3)焊缝表面不得有气孔、夹渣;
4)氩弧焊焊缝表面应无发黑、发黄或花斑,且不应有钨钍极棒的飞溅物。焊接完成焊缝处应做钝化处理。
3 法兰连接时,应符合下列要求:
1)螺栓材质应与法兰材质相适应;
2)法兰密封垫材质应与排气介质相适应,且符合设计要求,不得有隆起或虚脱现象。
检查数量:抽查20%。
检查方法:核查产品出厂质量证明文件、性能检测报告,观察检查。
7.3.5 不锈钢风管支吊架应符合下列要求:
1 支吊架宜采用不锈钢材质;
2 采用普通碳素钢时,表面应涂刷环氧涂料或采用厚度不小于3mm的橡胶板或塑料垫板进行隔离。
检查数量:抽查20%。
	    检查方法:测量、观察检查。
	 
顶部
- 上一节:7.2 PVC/PP风管
 - 下一节:7.4 内衬塑不锈钢风管
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475