5.4 PVDF管道
5.4.1 废水系统中PVDF管道宜采用红外热熔焊接法。
5.4.2 管道焊接应采用自动或半自动红外热焊机,焊接设备型号、规格及配套机具应按管道壁厚等参数选用。
5.4.3 管材、附件的密封包装,在未焊接或现场组装时,不得拆除外包装。管材、附件应平整地堆放在防雨、防晒的环境内。
Ⅰ 主控项目
5.4.4 管材、附件等应验收合格,符合设计要求,记录齐全。施工现场应核查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件等。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查,测量和核查验收记录。
5.4.5 管道切割应采用专用割刀,切口端面平整,无伤痕、无毛刺。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查,核查施工记录。
5.4.6 管道红外热熔焊接应符合下列规定:
1 管道组对错位偏差不得超过管道壁厚的10%,且不大于1mm。组对间隙不应大于0.2mm;
2 热焊接加热板(模)应清洁、无尘,并应控制加热设定温度;
3 应根据管壁厚度,控制热焊压力、温度和时间;
4 不同管壁厚度的管道、附件不得对焊。
检查数量:抽查20%。
检查方法:测量,核查施工记录。
5.4.7 焊缝应为均匀的双重焊道,双重焊道谷底应高出管道外表面,高度为管道壁厚的10%。双重焊道宽度不得小于2mm。
检查数量:抽查20%。
检查方法:测量、仪器检查,必要时切管检查。
5.4.8 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.4.8的规定。
表5.4.8 PVDF排水管道坡度
	
5.4.9 管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验应符合下列规定:
1 试验介质应为自来水,不得使用空气或压缩气体;
2 有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,并应以压力表压降不超过0.05MPa为合格;
3 无压排水管道应做满水试验,24h水位不降为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:核查试验记录以及仪器仪表,观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.4.10 管道焊接热焊焊缝应平整、一致和美观。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查。
5.4.11 管道热焊的熔融时间应根据管道尺寸确定,管径为13mm~100mm时,宜采用6s~30s。
检查数量:抽查20%。
检查方法:核查施工记录。
5.4.12 管道安装采用法兰连接时,应采用不锈钢螺栓。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查。
5.4.13 管道支吊架设置应符合下列规定:
1 管道支(吊)架形式、位置应符合设计要求;
2 支(吊)架不应设在管道伸缩节、接头或焊缝处,其净距应大于100mm;
3 管道穿越洁净室时,支(吊)架应符合本规范第5.1.4条的规定;
4 支(吊)架与管道之间应填入柔性材料隔离;
5 管道阀门应设有支架支承,并应固定可靠;
6 在管道转弯处或管道直线长度超过20m时,应设置固定支架,固定支架形式应符合设计要求;
7 PVDF管道支吊架最大间距应符合表5.4.13的规定。
表5.4.13 PVDF管道支吊架最大间距(mm)
	
	 
5.4.6 第4款规定目的是防止不同壁厚的管道与管件焊接,造成焊接质量问题。
	5.4.7  本条是为保证焊口的机械强度及外观质量而作出的规定。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 PP/PE管道
 - 下一节:5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475