5.3 PP/PE管道
5.3.1 废水系统中PP/PE管道连接宜采用热熔焊接法。
5.3.2 同一管道系统中所采用的管材、附件宜为同一品牌产品,并应符合设计要求。
Ⅰ 主控项目
5.3.3 管材、附件、焊接材料等应验收合格,符合设计要求,检查记录齐全。
检查数量:抽查20%。
检查方法:管材、附件、焊接材料出厂证明及检查记录。
5.3.4 热熔焊接机型号、规格应根据管道直径选择,焊接操作过程应保持焊机、加热板清洁、无尘。
检查数量:全数检查。
检查方法:现场检查。
5.3.5 管道切割宜采用塑料铣刀,切口端面倾斜偏差不得大于管道外径的0.5%,且不应大于1mm。
检查数量:抽查20%。
检查方法:测量。
5.3.6 管道热熔焊接应符合下列规定:
1 对接管段应固定可靠,接口错边不得大于管道壁厚的10%。且不应大于1mm;
2 热熔焊接时应控制加热设定温度;
3 热熔连接参数应符合表5.3.6的规定。
表5.3.6 热熔连接参数
	
	
注:当操作环境温度低于0℃时,加热时间应延长1/2。
5.3.7 热熔焊缝应高于管道表面2mm~3mm,焊缝宽度不得超过规定平均宽度的20%,不得出现缺陷接口。
检查数量:抽查20%焊缝。
检查方法:测量,观察检查,必要时切管检查。
5.3.8 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.3.8的规定。
表5.3.8 PP/PE排水管道坡度
	
5.3.9 管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验应符合下列规定:
1 试验介质应为自来水,不得使用空气或压缩气体;
2 有压排水管道,试验压力应符合设计要求;设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力降不超过0.05MPa为合格;
3 无压排水管道应做满水试验,24h水位不降为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:核查试验记录及仪器仪表,观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.3.10 管道焊接切口表面应平整、无毛刺;焊缝卷边应一致、美观,无污物,焊接接口应平滑、清洁。
检查数量:抽查20%焊口。
检查方法:观察检查,核查施工记录。
5.3.11 管道热熔焊的切换时间应符合下列规定:
1 管道外径小于250mm时,切换时间宜小于6s;
2 管道外径不小于250mm时,切换时间不宜超过12s。
检查数量:抽查20%。
检查方法:核查施工记录。
5.3.12 管道热熔焊的加热温度应根据材质、管壁厚度等确定,PE管宜为200℃~230℃,PP管宜为195℃~205℃。
检查数量:抽查20%。
检查方法:核查施工记录。
5.3.13 管道安装时,应根据输送介质参数,合理设置支(吊)架,并应符合下列规定:
1 支(吊)架形式、位置应符合设计要求;
2 支(吊)架不应设在管道接头、焊缝处,其净距应大于100mm;
3 管道阀门应固定可靠,宜以支架支承。支(吊)架与管道之间应填入柔性材料隔离。
4 PP/PE管道支吊架最大间距应符合表5.3.13的规定。
表5.3.13 PP/PE管道支吊架最大间距(mm)
	
5.3.14 PP/PE管道安装质量标准应符合表5.3.14的规定。
表5.3.14 PP/PE管道安装质量标准
	
	 
5.3.3 本条规定管材、附件、焊接材料应符合设计要求,主要目的是防止因各项材质不一致导致焊接质量问题,应予以重视。
5.3.4 保持加热板清洁、无尘的目的是保证焊接粘接面粘结牢固,不因有杂质导致焊接不牢,影响焊接质量。
5.3.5 控制偏差目的是在焊接时,保证焊接端面有充分的熔接性,保证焊接质量。
5.3.6 管道错边量不应过大,目的是保证焊接端面的有效粘接面积,确保焊接质量。控制设定温度,主要目的是保证热熔良好且不过于溶解,确保焊接质量。
	5.3.7  焊缝高度的设定,目的是保证焊口的机械强度及外观质量。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 PVC管道
 - 下一节:5.4 PVDF管道
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475