5.6 双套管道
5.6.1 施工中采用的管材、附件应为同一厂家产品,并符合设计要求。粘结用胶水宜配套供应。
5.6.2 管道粘接场所通风应良好,且不得使用明火。
5.6.3 内外管材装卸、运输和堆放时,不得抛投或激烈碰撞,并应避免阳光曝晒。
5.6.4 双套管内管的安装应符合本规范第5.3节、第5.4节的规定。
Ⅰ 主控项目
5.6.5 外套管的内外表面应光滑、无气泡、无裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不得大于1%。管件应光滑、无毛刺。承口应有锥度,并应与插口配套。
检查数量:抽查20%。
检查方法:观察检查,测量,核查施工记录。
5.6.6 外套管应采用粘接连接,并应符合下列规定:
1 管道粘接场所应远离火源,通风良好,环境温度应高于5℃;
2 粘接前,管材、附件承、插口表面应无尘、无油污、无水迹。管道端面应做坡口,坡口高度应为2mm~3mm,并应四周均匀;
3 粘接剂涂抹应先涂承口后涂插口,并应重复2次~3次。涂抹应迅速、均匀、适时;
4 涂抹后应迅速粘接,插入深度达到规定值后保持1min~2min。承插间隙不应大于0.3mm;
5 插入深度应符合表5.6.6的规定。
表5.6.6 外套管承插深度(mm)
	
5.6.7 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.6.7的规定。
表5.6.7 双套管排水管道坡度
	
5.6.8 内管、外管安装完毕后应做压力试验,试验应符合下列规定:
1 试验介质应为自来水,不得使用空气或压缩气体;
2 设计无要求时,内管试验压力应为设计压力的1.15倍,稳压40min,压力不降为合格;外套管试验压力应为0.1MPa,稳压1h,压力不降为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:压力试验,核查施工记录。
Ⅱ 一般项目
5.6.9 外套管支(吊)架的设置应符合下列规定:
1 支(吊)架形式、位置应符合设计要求;
2 支(吊)架与管道之间应填入绝缘物隔离;
3 支(吊)架距接头净距应大于100mm,不应设在接头处;
4 直管段每20m及转弯处,应设置固定支架,支架安装应牢固;
5 双套管外管路支架间距应符合设计要求,设计无要求时,宜符合表5.6.9的要求。
表5.6.9 双套管外管路支架最大间距
	
5.6.10 双套管的内管、外套管间应安装PVC材质的环状圈,安装间距应符合表5.6.10的要求。
表5.6.10 双套管内管衬垫安装最大间距
	
5.6.11 外套管弯头宜采用成品弯头,当现场煨制时,煨管作业应在通风的环境下进行,最小弯曲半径应符合表5.6.11的规定。
表5.6.11 外套管最小弯曲半径(mm)
	
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 下一节:5.7 不锈钢管道
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475