5.8 镀锌钢管及碳钢管道
5.8.1 镀锌钢管连接宜采用螺纹连接、法兰连接或沟槽连接,碳钢管宜采用电弧焊接或法兰连接。
5.8.2 管道切割宜采用机械割管刀、不锈钢带锯或等离子切割机切割,不得采用气割切割或砂轮片切割。
Ⅰ 主控项目
5.8.3 管道切口表面应平整、无裂纹、毛刺、凹凸等,切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不大于1mm。
检查数量:按数量抽查不得少于20%,并不得少于一个系统。
检查方法:核查施工记录或观察检查、测量。
5.8.4 管道安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定外,还应符合下列规定:
1 法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点、破损等缺陷;
2 法兰应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰对接应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5%,且不得大于2mm;
3 管道连接时,不得采用强力对口、加偏垫、加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。
检查数量:按数量抽查不得少于20%,并不得少于2处(件)。
检查方法:核查施工记录或观察检查、测量。
5.8.5 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.8.5的规定。
表5.8.5 排水管道坡度
	
5.8.6 管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验介质宜为自来水,试验应符合下列规定:
1 有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力不降为合格;
2 无压排水管道应做满水试验,24h液面不降为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计要求,观察检查或检查试验记录。
Ⅱ 一般项目
5.8.7 镀锌钢管的连接应符合设计要求,设计无要求时,管径不大于DN100时,宜采用螺纹连接,大下DN100时,宜采用法兰或沟槽连接。
检查数量:每个系统抽查20%。
检查方法:观察检查、测量。
5.8.8 管道安装用法兰垫片应符合下列规定:
1 当大直径垫片需要拼接时,不得平口对接,应采用斜口槽接;
2 垫片材质应满足设计要求,设计无要求时,应选用适宜输送介质的材质。
3 软垫片的周边应整齐、清洁,其尺寸应与法兰密封面相符,尺寸允许偏差应符合表5.8.8的规定。
表5.8.8 软垫片尺寸允许偏差(mm)
	
5.8.9 管道安装允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010第7.3.19条的规定。
检查数量:按系统抽查20%。且不得少于5处。
检查方法:仪器检查或测量。
5.8.10 管道系统的阀门、补偿器和支吊架安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。
检查数量:按系统分类抽查20%,且不得少于5件。
	    检查方法:依据设计要求,测量、观察检查。
	 
	5.8.4  第3款所述情况是施工时经常出现的问题,造成管道焊接后出现应力变形,从而致使影响焊缝质量,严重时出现损伤、裂缝,因此强调之。
	 
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475