目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 电气线路
Ⅰ 主控项目
8.3.1 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线不应穿于同一导管内,同一交流回路电线应穿于同一导管内,且管内电线不得有接头。
检查数量:抽查30%。
检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
8.3.2 电气线路安装除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定外,还应满足下列规定:
1 电线、电缆与设备及配电柜连接时,应连接牢固并留有余量;
2 接地线应与接地装置可靠连接,单独接地时每组接地电阻应小于100Ω;
3 电线接续端子后应采用热缩管保护。
检查数量:抽查30%。
	    检查方法:兆欧表测试,观察检查。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8.2 电气桥架及线管
 - 下一节:8.4 电气设备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475