5.2 PVC管道
5.2.1 电子工业废水系统中PVC管道的连接宜采用粘接法。
5.2.2 同一管道系统中所采用的管材、附件应为同一品牌产品,并应符合设计要求;粘结所使用的胶水宜配套供应或得到管材生产厂家认可。
5.2.3 PVC管材装卸、运输和堆放时,不得抛投或激烈碰撞,应避免阳光曝晒及在硬质物体上拖拉。
5.2.4 管道粘接场所不得有明火,通风应良好,集中操作场所还应设置排风装置。
Ⅰ 主控项目
5.2.5 管材内外表面应光滑,无气泡、裂纹,管擘厚度应均匀且满足设计要求,色泽一致;管件应光滑、无毛刺,承口有锥度,并应与插口配套。
检查数量:按数量抽查20%。
检查方法:观察检查,测量,试插。
5.2.6 PVC管道粘接应符合下列要求:
1 管道粘接作业环境温度宜高于5℃;
2 粘接前,管道端口应倒角,倒角长度宜为2mm~3mm,并应均匀;
3 粘接前,管材、附件的承插口粘接表面应擦拭;
4 粘接剂涂抹前,应标识插入深度及位置,先涂承口后涂插口,并重复2遍~3遍,涂抹应迅速、均匀;
5 粘接剂涂抹完成后,应迅速插接并旋转1/4圈,管径大于100mm的管道宜使用拉力器插入,插入深度达剑标识位置后静置时间应符合表5.2.6的规定。
表5.2.6 粘接合格后静置时间
	
5.2.7 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.2.7的规定。
表5.2.7 PVC排水管道坡度
	
5.2.8 管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验应符合下列规定:
1 试验介质应为自来水,不得使用空气或压缩气体;
2 有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力降不超过0.05MPa为合格;
3 无压排水管道应做满水试验,24h水位不降为合格;
4 压力测试前管道粘接固化时间应符合表5.2.8的规定。
表5.2.8 管道粘接固化时间
	
Ⅱ 一般项目
5.2.9 管道安装应符合下列规定:
1 管道与支(吊)架之间应填入柔性材料隔离;
2 接头处不应设置支(吊)架,接头与支(吊)架的净距应大于100mm;
3 PVC管道支(吊)架最大间距应符合表5.2.9的规定。
表5.2.9 PVC管道支吊架最大间距(mm)
	
5.2.10 管道法兰连接以及管道末端封堵时,应采用同材质的法兰及盲板。垫片材质应与输送介质的性质匹配。
检查数量:抽查20%。
	    检查方法:检查质量记录,观察检查。
	 
5.2.2 管材与附件为同一品牌,主要是考虑安装相互配套的问题,避免不同品牌品无法连接的情况发生。规定粘接所使用的胶水目的是防止胶水不兼容性而造成粘接不牢,废液滴漏。
5.2.4 用于管道粘接的胶水易燃且气味大,为防止发生火灾及操作场所人员健康,制订本条规定。
5.2.5 用于废水的PVC管道一般管径比较大,且输送的液体一般具有强腐蚀性,一般选用SCH80 PVC,因此其壁厚必须满足设计要求。由于口径大,且粘接时需使用专用工具,因此,管道与管件应配套,目的是保证承插粘接质量并能顺利安装。
	5.2.6  第1款规定环境温度高于5℃目的是考虑粘接剂的活性,使粘接效果更好。第2款规定进行倒角目的是使粘接时插入更顺利。第3款规定宜采用专用清洗剂对其进行擦拭,目的是确保粘接面无尘、无油污、无水迹,确保粘接效果。第4款规定标识插入深度目的是插入时以便确认合格位置,涂抹时为了确保粘接效果,故需重复涂抹,且需均匀,考虑粘接剂硬化时间,故涂抹时应迅速。第5款规定插入后旋转是为了保证粘接的牢固性,表5.2.6中静置时间为最短时间,一般不得低于表中规定的时间。一般在插入前根据管件可插入深度进行位置标识。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 一般规定
 - 下一节:5.3 PP/PE管道
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475