目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 无生产负荷联合试运转及调试
9.3.1 无生产负荷联合试运转及调试应在单机调试合格后进行。
9.3.2 废水系统无生产负荷联合试运转及调试应符合下列要求:
1 设备及主要部件的联动应符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;
2 多台设备并联运行时,各单体设备的运行流量应均衡一致;
3 系统处理流程应符合工艺、水力设计要求;
4 系统连续正常运行时间不应少于72h。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查,仪器仪表检测,核查调试记录。
9.3.3 废气系统无生产负荷联合试运转及调试应符合下列要求:
1 系统总风量及风压应符合设计要求;
2 系统风量平衡后,末端风口风量应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
	    检查方法:观察检查,仪器仪表检测,核查调试记录。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475