6.3 动力设备
6.3.1 本节适用于各类泵及风机的安装及质量验收。泵及风机设备安装除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。
Ⅰ 主控项目
6.3.2 泵类及风机规格、型号、技术参数等应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。
6.3.3 水泵正常连续试运行时间不应少于2h,轴承温升、电机温升应符合设备技术文件的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:采用温度检测仪检测。
6.3.4 动力设备应接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对,观察检查并测定接地电阻。
Ⅱ 一般项目
6.3.5 水泵安装应符合下列要求:
1 固定螺栓材质应符合设计要求,且应垂直、拧紧、有防松动措施,与设备底座接触应紧密;
2 减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密;
3 加药泵进水口宜设置过滤装置。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
6.3.6 水泵安装质量标准应符合表6.3.6的规定。
表6.3.6 水泵安装质量标准
	
6.3.7 风机安装应符合下列要求:
1 风机出风口应设置防进水装置;
2 安装减震装置的地面应平整,各组减震装置承受衙载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
6.3.8 风机安装质量标准应符合表6.3.8的规定。
表6.3.8 风机安装质量标准
	
	 