5.7 不锈钢管道
5.7.1 不锈钢管道连接宜采用不锈钢电弧焊接或氩弧焊接。
Ⅰ 主控项目
5.7.2 管道切割时,切口表面应平整、光洁,端面倾斜偏差不得超过管外径的5%,且不大于1mm。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于一个系统。
检查方法:核查施工记录或观察检查、测量。
5.7.3 不锈钢管的焊接应符合下列要求:
1 焊缝位置、坡口加工,应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有父规定;
2 不锈钢管的焊接宜采用手工氩弧焊,焊接时管道内应充氩气,焊缝一次焊透内外成型;
3 管道或管件、阀门组对时,对口错边量不得超过壁厚的10%,且不大于2mm;
4 焊接前焊缝处应将油污处理干净,焊接后,焊缝处应采用不锈钢钢丝刷将氧化层清除干净或酸洗,然后用水冲洗干净。
检查数量:按数量抽查20%,至少抽查一个系统。
检查方法:核查施工记录或测量、观察检查。
5.7.4 不锈钢管道采用法兰连接时,法兰紧固螺栓应采用不锈钢材质;法兰垫片宜采用不锈钢金属垫片或氯离子含量不得超过50PPm的橡胶垫或塑料垫。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、产品合格证。
5.7.5 不锈钢管不得直接与碳素钢支架、管卡接触,应以塑料或橡胶垫片隔离,且垫片氯离子含量不得超过50PPm。
检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。
检查方法:观察检查、产品合格证。
5.7.6 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.7.6的规定。
表5.7.6 不锈钢排水管道坡度
	
5.7.7 管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验介质宜为自来水,试验应符合下列规定:
1 有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力不降为合格;
2 无压排水管道应做满水试验,24h液面不降为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件,检查试验记录或观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.7.8 管材、管件、阀门规格、型号和性能应符合设计要求,内外表面不得有明显划痕或锈斑。
检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。
检查方法:观察检查,检查验收记录。
5.7.9 管道分支宜采用斜三通连接,支管与主管相差2个管径及以上时,可采用挖眼三通。采用等离子切割机挖眼时,应有避免或减少高温碎渣飞溅至管内的措施。
检查数量:按数量抽查30%,且不得少于一个系统。
检查方法:观察检查,测量。
5.7.10 管道安装的允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010第7.3.19条的规定。
检查数量:按系统抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:仪器检查或测量。
5.7.11 管道系统的阀门、补偿器和支吊架安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。
检查数量:按系统分类抽查20%,且不得少于5件。
	    检查方法:依据设计文件,测量、观察检查。
	 
	5.7.4、5.7.5  这两条规定的目的是为了防止电化学腐蚀。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:5.6 双套管道
 - 下一节:5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 废水处理装置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 混凝土池防腐处理
 - 4.3 桶槽类设备
 - 4.4 动力设备
 - 4.5 污泥处理设备
 - 4.6 膜处理设备
 - 5 废水处理管道
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 PVC管道
 - 5.3 PP/PE管道
 - 5.4 PVDF管道
 - 5.5 衬塑钢管及衬胶钢管
 - 5.6 双套管道
 - 5.7 不锈钢管道
 - 5.8 镀锌钢管及碳钢管道
 - 6 废气处理装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 废气处理设备
 - 6.3 动力设备
 - 6.4 附属设备
 - 7 废气处理风管
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 PVC/PP风管
 - 7.3 不锈钢风管
 - 7.4 内衬塑不锈钢风管
 - 7.5 镀锌钢板风管
 - 7.6 FRP风管
 - 7.7 冷凝废液收集管路
 - 8 电气工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电气桥架及线管
 - 8.3 电气线路
 - 8.4 电气设备
 - 8.5 仪器仪表
 - 9 调试
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 单机调试
 - 9.3 无生产负荷联合试运转及调试
 - 10 工程竣工验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 竣工验收
 - 附录A 工程质量验收记录表
 - A.1 废水废气处理工程施工质量验收记录说明
 - A.2 废水废气处理工程施工质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475