目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
14.2 职业危害因素
	14.2.1 涤纶工厂使用的下列化学品应划为危险化学品:
	        1 浓硫酸;
	        2 氢氧化钠;
	        3 甲醛;
	        4 氨水。
	14.2.2 涤纶工厂的下列设备应划为噪声源:
	        1 切片干燥用风机、振动分离筛、切片输送用风机;
	        2 长丝纺丝牵伸卷绕机、加弹机、加捻机、空气变形机;
	        3 BCF的变形机构;
	        4 短纤维后处理装置的牵伸机、卷曲机;
	        5 短纤维盛丝桶的丝束牵引喂入装置(葵花轮);
	        6 短纤维打包机的液压站;
	        7 工业丝的直捻机、倍捻机;
	        8 帘子布和帆布的织布机;
	        9 切片气流输送系统;
	        10 辅助生产设施中的热媒炉鼓风机、空压机。
14.2.3 涤纶工厂使用的可燃和有毒物质参数可采用本标准附录A的数据。
      
14.2.3 涤纶工厂使用的可燃和有毒物质参数可采用本标准附录A的数据。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:14.1 一般规定
 - 下一节:14.3 安全防护措施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计原则
 - 3.3 流程选择
 - 3.4 工艺计算
 - 3.5 节能降耗
 - 3.6 其他规定
 - 4 工艺设备及布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备选型
 - 4.3 设备配置
 - 4.4 设备布置
 - 5 工艺管道设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管道布置
 - 5.3 管道材质选择
 - 5.4 特殊管道设计
 - 5.5 管道安装及检验要求
 - 6 辅助生产设施
 - 6.1 化验室
 - 6.2 物检室
 - 6.3 纺丝油剂调配间
 - 6.4 纺丝组件清洗间
 - 6.5 热媒间(站)
 - 6.6 仓库
 - 6.7 维修间
 - 7 自动控制和仪表
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 控制水平
 - 7.3 主要控制方案
 - 7.4 特殊仪表选型
 - 7.5 控制系统配置
 - 7.6 控制室
 - 7.7 仪表安全措施
 - 8 电气、电信
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供配电
 - 8.3 照明
 - 8.4 防雷
 - 8.5 接地
 - 8.6 火灾自动报警
 - 8.7 电信
 - 9 总平面布置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 总平面布置
 - 9.3 竖向布置
 - 10 建筑、结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 生产厂房
 - 10.3 生产厂房附房
 - 10.4 厂区工程
 - 10.5 建筑防火、防爆、防腐蚀
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 11.4 消防设施
 - 12 供暖、通风和空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供暖
 - 12.3 通风
 - 12.4 空气调节
 - 12.5 设备、风管及其他
 - 13 环境保护
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 废水(液)处理
 - 13.3 废气处理
 - 13.4 废固处理
 - 13.5 噪声控制
 - 14 职业安全卫生
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 职业危害因素
 - 14.3 安全防护措施
 - 14.4 职业卫生措施
 - 附录A 涤纶工厂可燃和有毒物质数据
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475