8.4 防雷
	8.4.1 建筑物、构筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
	8.4.2 生产装置厂房的防雷设计不应低于第三类防雷建筑物,并应符合下列规定:
	      1当为第三类防雷建筑物,且含有爆炸性环境部分建筑物不可能遭直接雷击时,则含有爆炸性环境部分建筑物亦应按第三类防雷建筑物采取防雷措施,但对含有爆炸性环境部分建筑物的防闪电感应和防闪电电涌侵入应采取第二类防雷建筑物的保护措施。
	      2当为第三类防雷建筑物,且含有爆炸性环境部分建筑物有可能遭直接雷击时,则含有爆炸性环境部分建筑物应按第二类防雷建筑物采取防雷措施。
	8.4.3 公用工程厂房不应低于第三类防雷建筑物。
	8.4.4 使用氢化三联苯或二芳基烷作为热媒介质的热媒站应为第三类防雷建筑物,使用联苯、联苯醚作为热媒介质的热媒站应为第二类防雷建筑物,采用燃料油或天然气作为燃料的热媒站应为第二类防雷建筑物。
	8.4.5 变配电室的变压器高、低压侧应设置避雷器或电涌保护器。
	8.4.6 燃料油储罐的防雷设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。
	8.4.7 数字及电子信息设备防雷击电磁脉冲的设计应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。
	8.4.8 建筑物、构筑物的防雷工程施工与验收应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601的有关规定。
条文说明
    8.4.2 涤纶工厂后加工浸胶车间内设有甲醛水溶液储存间、胶料调配间,本标准14.3节将其爆炸危险环境区域划为2区和1区加2区,因防雷分类与其面积占建筑物总面积的百分比有关,本标准不能明确划定,为此浸胶车间的防雷分类和防雷措施应按照实际情况依据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057一2010第4.5.1条其他防雷措施的有关规定执行,仅对涤纶装置厂房按第三类防雷设置时,含有爆炸性环境部分的建筑物是否可能遭直接雷击确定其防雷类别,但其防闪电感应和防闪电电涌侵入均应采取第二类防雷建筑物的保护措施做出规定。
	8.4.4 不同厂商提供的热媒介质的技术参数不同,有的为可燃性介质,有的为非可燃性介质,依据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057对建筑物的防雷分类的规定,非可燃性介质的热媒站不应划为二类,所以做出本条规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计原则
 - 3.3 流程选择
 - 3.4 工艺计算
 - 3.5 节能降耗
 - 3.6 其他规定
 - 4 工艺设备及布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备选型
 - 4.3 设备配置
 - 4.4 设备布置
 - 5 工艺管道设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管道布置
 - 5.3 管道材质选择
 - 5.4 特殊管道设计
 - 5.5 管道安装及检验要求
 - 6 辅助生产设施
 - 6.1 化验室
 - 6.2 物检室
 - 6.3 纺丝油剂调配间
 - 6.4 纺丝组件清洗间
 - 6.5 热媒间(站)
 - 6.6 仓库
 - 6.7 维修间
 - 7 自动控制和仪表
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 控制水平
 - 7.3 主要控制方案
 - 7.4 特殊仪表选型
 - 7.5 控制系统配置
 - 7.6 控制室
 - 7.7 仪表安全措施
 - 8 电气、电信
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供配电
 - 8.3 照明
 - 8.4 防雷
 - 8.5 接地
 - 8.6 火灾自动报警
 - 8.7 电信
 - 9 总平面布置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 总平面布置
 - 9.3 竖向布置
 - 10 建筑、结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 生产厂房
 - 10.3 生产厂房附房
 - 10.4 厂区工程
 - 10.5 建筑防火、防爆、防腐蚀
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 11.4 消防设施
 - 12 供暖、通风和空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供暖
 - 12.3 通风
 - 12.4 空气调节
 - 12.5 设备、风管及其他
 - 13 环境保护
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 废水(液)处理
 - 13.3 废气处理
 - 13.4 废固处理
 - 13.5 噪声控制
 - 14 职业安全卫生
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 职业危害因素
 - 14.3 安全防护措施
 - 14.4 职业卫生措施
 - 附录A 涤纶工厂可燃和有毒物质数据
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475