6.2 物检室
6.2.1 物检室宜布置在主生产车间附房内,并宜靠近产品待检区。
	6.2.2 物检室应远离振动、发热和噪声较大的区域。
	6.2.3 涤纶短纤维工厂可在全厂设1个物检室。
	6.2.4 涤纶长丝工厂和涤纶工业丝工厂的纺丝车间应设物检室,涤纶长丝工厂也可在纺丝车间和加弹车间分别设物检室。
	6.2.5 物检室应根据功能分区。染色和干燥区应靠外墙单独设一房间,并应设排风和排水设施;判色间应与染色间相邻;烘箱间、含油分析间、天平间宜分别单独布置;仪器检测间宜布置在物检室的中心区域,并应控制温度和相对湿度。
	6.2.6 涤纶短纤维工厂物检室的疵点检测间应单独布置在隔音的房间内。
条文说明
    
	6.2.1 物检室靠近产品待检区,有利于减少操作人员的劳动强度,方便及时取样。
	6.2.2 由于物检分析室使用的仪器较精密,且对温度和湿度有要求,为保证分析数据的准确,防止外界因素的干扰,因此,物检室应远离有振动、噪声及发热的设施。
	6.2.3 涤纶短纤维检测方法是每批按比例从250kg~350kg的包装里取样,测试工作量相对较少。因此,全厂可设一个物检室。
	6.2.4 涤纶民用长丝物检测试方法,对于FDY和DTY的染色试验是每个丝筒取样,其他指标测试是每批按比例从丝筒上取样,测试工作量相对较大,测试指标也相对较多。因此,在每个纺丝车间需要设物检室;对于大型涤纶长丝生产工厂,应该在纺丝车间和加弹车间分别设物检室,以方便检测。
	6.2.5 染色、干燥间湿热较大,靠墙布置有利于通风和排废水;判色间设计成避光的房间,以减少眩光的干扰:而仪器检测间对房间的温湿度有较高的要求,因此应尽量避免靠外墙布置,并按本标准第12.1.1条的规定控制温度和相对湿度。
	6.2.6 由于疵点检测间分析设备噪声很大,因此,应单独布置在隔音的房间内。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 化验室
 - 下一节:6.3 纺丝油剂调配间
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计原则
 - 3.3 流程选择
 - 3.4 工艺计算
 - 3.5 节能降耗
 - 3.6 其他规定
 - 4 工艺设备及布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备选型
 - 4.3 设备配置
 - 4.4 设备布置
 - 5 工艺管道设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 管道布置
 - 5.3 管道材质选择
 - 5.4 特殊管道设计
 - 5.5 管道安装及检验要求
 - 6 辅助生产设施
 - 6.1 化验室
 - 6.2 物检室
 - 6.3 纺丝油剂调配间
 - 6.4 纺丝组件清洗间
 - 6.5 热媒间(站)
 - 6.6 仓库
 - 6.7 维修间
 - 7 自动控制和仪表
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 控制水平
 - 7.3 主要控制方案
 - 7.4 特殊仪表选型
 - 7.5 控制系统配置
 - 7.6 控制室
 - 7.7 仪表安全措施
 - 8 电气、电信
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供配电
 - 8.3 照明
 - 8.4 防雷
 - 8.5 接地
 - 8.6 火灾自动报警
 - 8.7 电信
 - 9 总平面布置
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 总平面布置
 - 9.3 竖向布置
 - 10 建筑、结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 生产厂房
 - 10.3 生产厂房附房
 - 10.4 厂区工程
 - 10.5 建筑防火、防爆、防腐蚀
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 11.4 消防设施
 - 12 供暖、通风和空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供暖
 - 12.3 通风
 - 12.4 空气调节
 - 12.5 设备、风管及其他
 - 13 环境保护
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 废水(液)处理
 - 13.3 废气处理
 - 13.4 废固处理
 - 13.5 噪声控制
 - 14 职业安全卫生
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 职业危害因素
 - 14.3 安全防护措施
 - 14.4 职业卫生措施
 - 附录A 涤纶工厂可燃和有毒物质数据
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475