8.4 特殊仪表选型
	8.4.1 锦纶装置的添加剂宜采用质量流量计进行质量流量连续控制添加,对于间歇配料或产量较小的生产线,可采用电子秤或计量罐批量计量添加。
	8.4.2 熔体管道中熔体温度测量应采用特殊结构的三线制Pt100铂热电阻温度计,且接触熔体部分的长度应根据熔体管管径确定,宜为5mm~25mm。
	8.4.3 熔体管道中熔体压力测量应采用高温膜片压力变送器,且测量膜片应与管道内表面平齐。
	
		8.4.4 容积式输送泵输送非熔体时,泵出口用于保护设备的压力高限报警开关宜选用电接点压力表;输送熔体时,其报警开关应采用高温膜片密封压力表,报警开关应选用接近感应式。
	
		8.4.5 聚酰胺6反应器的液位测量宜根据使用条件不同选用浮筒式、电容式、雷达式液位计等,也可选用放射性液位计。
	
		8.4.6 聚酰胺66和聚酰胺56装置的预聚合器、后聚合器的压力测量宜采用吹气法测量。
	
		8.4.7 聚酰胺66和聚酰胺56装置预聚合器、后聚合器的液位测量宜选用放射性液位计。
	
		8.4.8 热媒介质的控制阀宜选用波纹管密封气动薄膜调节阀,且连接方式宜采用对焊。
	
		8.4.9 仪表与工艺介质接触部分的材质不应低于设备和管道的材质。
	
		8.4.10 切片料仓的料位宜采用音叉式或振动棒式料位开关,也可采用雷达物位计连续测量。
	
		8.4.11 己内酰胺、二氧化钛的流量测量宜采用直管型或微弯型质量流量计,并应竖直安装,流体下进上出。
	
		8.4.12 主要的现场仪表变送器宜选用带有可寻址远程传感器高速通道(HART)的通信协议。
	
		8.4.13 整装单元机械设备应随机配带一次仪表。
	
		8.4.14 聚酰胺6聚合装置中的己内酰胺、含低聚物己内酰胺、二氧化钛悬浮液等介质压力测量应选用探入式或管道式化学密封式压力表或压力变送器。
	
		8.4.15 己内酰胺蒸馏系统的仪表应采用夹套保温型。
条文说明
    
	8.4.2 特殊结构是指熔体铂热电阻温度计的结构形式应根据测点具体情况和熔体特点设计端部结构,以保证测量的准确性和结构强度,并尽可能减少熔体管道内的死角。
	8.4.8 热媒一般具有毒性,采用焊接以减少工艺介质泄漏。
	8.4.l2 HART(highway addressable remote transducer)通信协议为加载在4mA~20mA之上的脉冲信号,为仪表的远程校验、维护提供了数据传输功能。
	8.4.13 整装单元机械设备上的一次仪表是指直接安装在设备上的温度计、热电阻、压力表、压力开关、压力变送器、位置开关、电磁阀等。这些机械设备包括螺杆挤压机、纺丝机、卷绕机、集束机、落桶机、卷曲机、切断机、打包机、热媒蒸发器等。
	8.4.14 己内酰胺、含低聚物己内酰胺、二氧化钛悬浮液等介质易结晶、易固化。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.3 主要控制方案
 - 下一节:8.5 控制系统配置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计原则
 - 3.3 流程选择
 - 3.4 工艺计算
 - 3.5 可燃物和爆炸危险区
 - 3.6 节能降耗
 - 3.7 其他规定
 - 4 聚合设备及布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备选型
 - 4.3 设备配置
 - 4.4 设备布置
 - 5 纺丝和后处理设备及布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备选型
 - 5.3 设备配置
 - 5.4 设备布置
 - 6 工艺管道设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管道布置
 - 6.3 管道材质选择
 - 6.4 特殊管道设计
 - 6.5 管道安装及检验要求
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 化验室
 - 7.2 物检室
 - 7.3 纺丝油剂调配间
 - 7.4 纺丝组件清洗间
 - 7.5 热媒站(间)
 - 7.6 原料库和成品库
 - 7.7 维修间
 - 8 自动控制和仪表
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制水平
 - 8.3 主要控制方案
 - 8.4 特殊仪表选型
 - 8.5 控制系统配置
 - 8.6 控制室
 - 8. 7安全联锁
 - 8.8 仪表安全措施
 - 9 电气、电信
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电
 - 9.3 照明
 - 9.4 防雷
 - 9.5 接地
 - 9.6 火灾自动报警
 - 9.7 电信
 - 10 总图运输
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 总平面布置
 - 10.3 竖向布置
 - 11 建筑、结构
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 生产厂房
 - 11.3 生产厂房附房
 - 11.4 辅助生产工程
 - 11.5 建筑防火、防爆、防腐蚀
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 给水
 - 12.3 排水
 - 12.4 消防设施
 - 13 供暖、通风和空气调节
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 供暖
 - 13.3 通风
 - 13.4 空气调节
 - 13.5 设备、风管及其他规定
 - 14 环境保护
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 废水(液)处理
 - 14.3 废气处理
 - 14.4 废固处理
 - 14.5 噪声控制
 - 15 职业安全卫生
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 职业危害因素
 - 15.3 安全防护措施
 - 15.4 职业卫生措施
 - 附录A 锦纶工厂可燃和有毒物质数据
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475