8.3 主要控制方案
	8.3.1 固态CPL熔融采用“外循环+换热器”的工艺时,应采用聚合装置的分散型控制系统(DCS)进行集中监视、操作和控制,控制方案应遵循下列原则:
	    1 固态CPL粉碎、进料阀宜设置事故联锁、报警;
	    2 CPL换热器应设置温度控制系统;
	    3 熔融罐应设置液位控制系统;
	    4 己内酰胺供料槽接收多股物料时,宜设置进料比例控制系统。
	8.3.2 参加反应的主副物料及各种添加剂应分别设置质量流量控制系统,并应以主物料的质量流量为基准分别组成闭环比值控制系统精确控制其相互间的质量比。
	
		8.3.3 采用直接纺丝的锦纶66装置和锦纶56装置,从盐溶液供料槽到后聚合器各主流程设备的液位宜采用逆向控制;聚酰胺6聚合装置,从己内酰胺进料至后聚合反应器各主流程设备的液位宜采用逆向控制;萃取塔、干燥塔的料位宜采用顺向控制。
	
		8.3.4 当温度控制精度要求高,且采用二次热媒加热时,反应器、聚合器和熔体管物料温度宜采用以物料温度为主环、热媒温度为副环的串级控制系统。
	
		8.3.5 聚酰胺66连续聚合装置中,后聚合器的压力控制应通过控制真空喷射来实现。
	
		8.3.6 熔体直接纺丝工艺的熔体压力应通过控制熔体增压泵的转速来调节,切片纺丝工艺的熔体压力应通过控制螺杆挤压机的转速来调节。
	
		8.3.7 容积式输送泵的出口应设置压力高限联锁停泵控制系统。
	
		8.3.8 配有立式搅拌器的设备应设置液位处于低限时停止搅拌的联锁保护系统。
	
		8.3.9 纺丝冷却风的温湿度应采用定露点控制方式,且压力、流量参数应可调节。
	
		8.3.10 切片干燥的氮气循环系统应设置在线氧含量分析仪检测氧含量。
条文说明
    8.3.1 根据国内使用习惯,熔融系统通过聚合装置主车间的DCS进行温度、液位等的控制。
	    1 本款规定的目的是防止异物进入及氮气流失。
	    2 本款规定的目的是防止超温,同时可控制投料速度。
	    4 本款规定的目的是不同物料随时可根据工艺需要进行配比混料。
	8.3.3 聚酰胺6聚合装置,聚合部分采用逆向控制可保证切片产量的稳定;连接切粒机与萃取塔的切片水槽常用于缓冲。
	8.3.7 锦纶工厂中由于熔体的黏度较大、温度较高,熔体输送泵、熔体增压泵等容积式输送泵出口压力均较高,为了保护设备和操作人员人身安全,应设胥压力高限联锁停泵控制系统。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 控制水平
 - 下一节:8.4 特殊仪表选型
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 设计原则
 - 3.3 流程选择
 - 3.4 工艺计算
 - 3.5 可燃物和爆炸危险区
 - 3.6 节能降耗
 - 3.7 其他规定
 - 4 聚合设备及布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 设备选型
 - 4.3 设备配置
 - 4.4 设备布置
 - 5 纺丝和后处理设备及布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备选型
 - 5.3 设备配置
 - 5.4 设备布置
 - 6 工艺管道设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管道布置
 - 6.3 管道材质选择
 - 6.4 特殊管道设计
 - 6.5 管道安装及检验要求
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 化验室
 - 7.2 物检室
 - 7.3 纺丝油剂调配间
 - 7.4 纺丝组件清洗间
 - 7.5 热媒站(间)
 - 7.6 原料库和成品库
 - 7.7 维修间
 - 8 自动控制和仪表
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 控制水平
 - 8.3 主要控制方案
 - 8.4 特殊仪表选型
 - 8.5 控制系统配置
 - 8.6 控制室
 - 8. 7安全联锁
 - 8.8 仪表安全措施
 - 9 电气、电信
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电
 - 9.3 照明
 - 9.4 防雷
 - 9.5 接地
 - 9.6 火灾自动报警
 - 9.7 电信
 - 10 总图运输
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 总平面布置
 - 10.3 竖向布置
 - 11 建筑、结构
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 生产厂房
 - 11.3 生产厂房附房
 - 11.4 辅助生产工程
 - 11.5 建筑防火、防爆、防腐蚀
 - 12 给水排水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 给水
 - 12.3 排水
 - 12.4 消防设施
 - 13 供暖、通风和空气调节
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 供暖
 - 13.3 通风
 - 13.4 空气调节
 - 13.5 设备、风管及其他规定
 - 14 环境保护
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 废水(液)处理
 - 14.3 废气处理
 - 14.4 废固处理
 - 14.5 噪声控制
 - 15 职业安全卫生
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 职业危害因素
 - 15.3 安全防护措施
 - 15.4 职业卫生措施
 - 附录A 锦纶工厂可燃和有毒物质数据
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475