附录H 工厂供配电系统的负荷计算
	H.0.1 用需要系数法计算单台设备的计算负荷应符合下列规定:
	    1 有功功率应按下式计算:

	    2 无功功率应按下式计算:

	    3 视在功率应按下式计算:

		    式中:
Pe一设备额定功率(kW),即设备铭牌功率或随设备配备的电气设备功率之和,查产品说明书或设备专业提供;
Kx一设备需要系数,查产品说明书或设备专业提供;
Pt一设备计算有功功率,设备运行时的最大需用功率(kW);
Qt一设备计算无功功率(kvar);
St一设备计算视在功率(kV·A);
tanφ一电动机功率因数角相对应的正切值,查产品说明书、三角函数表。
	Pe一设备额定功率(kW),即设备铭牌功率或随设备配备的电气设备功率之和,查产品说明书或设备专业提供;
Kx一设备需要系数,查产品说明书或设备专业提供;
Pt一设备计算有功功率,设备运行时的最大需用功率(kW);
Qt一设备计算无功功率(kvar);
St一设备计算视在功率(kV·A);
tanφ一电动机功率因数角相对应的正切值,查产品说明书、三角函数表。
		H.0.2 配电箱供电干线的负荷计算应符合下列规定:
	
		    1 有功功率应按下式计算:
	
		    2 无功功率应按下式计算:
	
		    3 视在功率应按下式计算:
	
			    式中:
Pt干一配电箱供电干线计算有功功率(kW);
Qt干一配电箱供电干线计算无功功率(kvar);
St干一配电箱供电干线计算视在功率(kV·A);
K∑p干一配电箱干线同时系数,配电箱的配电支线数2条,取0.95;3条~5条,取0.90;6条及以上,取0.80。
		Pt干一配电箱供电干线计算有功功率(kW);
Qt干一配电箱供电干线计算无功功率(kvar);
St干一配电箱供电干线计算视在功率(kV·A);
K∑p干一配电箱干线同时系数,配电箱的配电支线数2条,取0.95;3条~5条,取0.90;6条及以上,取0.80。
			H.0.3 车间变电所低压配电柜供电干线的负荷计算应符合下列规定:
		
			    1有功功率应按下式计算:
		
			    2 无功功率应按下式计算:
		
			    3 视在功率应按下式计算:
		
			    式中:
Pt柜一变电所低压配电柜计算有功功率(kW);
Qt柜一变电所低压配电柜计算无功功率(kvar);
St柜—变电所低压配电柜计算视在功率(kV·A);
K∑p柜低压配电柜供电干线同时系数,配电柜的配电干线数2条,取0.95;3条~5条,取0.90;6条及以上,取0.80。
		Pt柜一变电所低压配电柜计算有功功率(kW);
Qt柜一变电所低压配电柜计算无功功率(kvar);
St柜—变电所低压配电柜计算视在功率(kV·A);
K∑p柜低压配电柜供电干线同时系数,配电柜的配电干线数2条,取0.95;3条~5条,取0.90;6条及以上,取0.80。
			H.0.4 变电所低压母线的负荷计算应符合下列规定:
		
			    1 有功功率可按下式计算:
		

	    3 视在功率可按下式计算:

		    式中:
Pt母一变电所低压母线计算有功功率(kW);
Qt母一母变电所低压母线计算无功功率(kvar);
	Pt母一变电所低压母线计算有功功率(kW);
Qt母一母变电所低压母线计算无功功率(kvar);
		    St母一变电所低压母线计算视在功率(kV·A);
K∑p母一母线同时系数,引入变电所低压母线的配电柜2面~3面,取0.95;4面~5面,取0.90;6面~9面,取0.85;10面及以上,取0.80。
	K∑p母一母线同时系数,引入变电所低压母线的配电柜2面~3面,取0.95;4面~5面,取0.90;6面~9面,取0.85;10面及以上,取0.80。
		H.0.5 变电所变压器的选型计算应符合下列规定:
	
		    1 有功功率可按下式计算:

	    2 无功功率可按下式计算:

	    3 视在功率可按下式计算:

	    4 功率因数可按下式计算:

	    5 若功率因数计算值小于0.9,则应对无功功率进行补偿,使0.9≤cosφ2<0.95,无功补偿量可按下式计算:

	    6 补偿后的无功功率可按下式计算:

	    7 变压器低压侧视在功率可按下式计算:

	    8 实际变压器容量可按下式计算:

		    式中:
Pt变一变压器低压侧计算有功功率(kW);
Qt变一变压器低压侧计算无功功率(kvar);
St变一变压器低压侧计算视在功率(kV·A);
Qc一无功补偿量(kvar);
Qt补一无功补偿后的无功功率(kvar);
tanφ1一补偿前功率因数正切值;
	Pt变一变压器低压侧计算有功功率(kW);
Qt变一变压器低压侧计算无功功率(kvar);
St变一变压器低压侧计算视在功率(kV·A);
Qc一无功补偿量(kvar);
Qt补一无功补偿后的无功功率(kvar);
tanφ1一补偿前功率因数正切值;
		    tanφ2一补偿后功率因数正切值;
	
		    Kf变一车间变电所变压器的负荷率,一般取0.80~0.90。简化计算时,有功功率的K∑q变与K∑q变取相同的系数。
	
		H.0.6 工厂高压配电所或总降压变电所的负荷应符合下列规定:
	
		    1 有功功率应按下式计算:
	
		    2 无功功率应按下式计算:
	
		    3 视在功率应按下式计算:
	
Pt高母一高压配电所计算有功功率(kW);
Qt高母一高母高压配电所计算无功功率(kvar);
St高母一高压配电所计算视在功率(kV·A);
K∑p变一高压配电有功同时系数,接入工厂高压配电所高压母线的变压器台数2台~4台取0.95;5台~8台,取0.90;9台及以上,取0.85;
K∑q变一高压配电无功同时系数,接入工厂高压配电室所母线的变压器台数2台~4台取0.99;5台~8台,取0.97;9台及以上,取0.95。简化计算时,有功功率的K∑p变与K∑q变取相同系数。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录G 车间温湿度参数
 - 下一节:本标准用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路和绿化
 - 3.6 总图技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 生产辅助设施和仓储
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 信息化与智能制造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 无功补偿与谐波治理
 - 8.7 火灾报警
 - 9 建筑、结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 生产厂房
 - 9.3 辅助用房
 - 9.4 建筑防火、防腐蚀
 - 9.5 结构形式和构造
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与给水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 供暖通风与空调滤尘
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风
 - 11.4 空调
 - 11.5 滤尘
 - 12 动力
 - 12.1 空压
 - 12.2 制冷
 - 12.3 供热
 - 13 节能环保
 - 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
 - 附录B棉纺织主要工艺流程
 - 附录C 主要设备排列间距表
 - 附录D 主要生产辅助设施及面积
 - 附录E 检验检测仪器及辅机设备
 - 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
 - 附录G 车间温湿度参数
 - 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475