10.4 给水系统和管道敷设
	10.4.1 给水系统应符合下列规定:
	    1 给水系统设置应综合水源及生产、生活和消防用水量及其水质和水压等要求确定;
	    2 当采用城镇自来水为水源时,可采用生产、生活和消防合用管网;
	    3 当有多种水源可选择,宜采用分水质给水系统;
	    4 热水供水系统宜根据热源情况单独设置。
	10.4.2 给水管网敷设应符合下列规定:
	    1 厂区生产或生活给水与室外消防用水合用的给水管网应呈环状布置,并用阀门分成若干独立段,向环状管网输水的干管不应少于两条;
	    2 单独设置的生产、生活和空调给水管网可为枝状布置;
	    3 室内给水管宜采用明管沿内墙架空敷设,并应根据气象条件采取防结露措施;
	    4 沿外墙架空敷设的给水管应根据气象条件采取防冻措施;
	    5 给水管穿越防火墙、变形缝等部位时,应采取防护措施。
	
		10.4.3 生产及生活给水管,埋地部分可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管;地上部分可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、不锈钢管、铜管及经可靠防腐处理的钢管。
	
		10.4.4 消防给水管埋地部分宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐处理的钢管等管材;地上部分应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材。
条文说明
    
	10.4.2 给水管网敷设应符合下列规定:
	    2 单独布置的生产、生活、空调和冷却水配水管网,只要不与消防用水管网合用,可采用枝状管网布置。
	    5 给水管布置应尽量避免穿越防火墙和建筑结构的变形缝。如果穿越防火墙,要有安全保护措施,一般采用保护套管;穿越建筑结构的变形缝时,可设置补偿管道伸缩和剪切变形装置。穿越基础时可采用预留洞口的方法,管口上部净空高度不小于建筑的沉降量(一般不小于0.1m),并填充不透水的弹性材料。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:10.3 水量、水质、水压
 - 下一节:10.5 消防给水系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路和绿化
 - 3.6 总图技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 生产辅助设施和仓储
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 信息化与智能制造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 无功补偿与谐波治理
 - 8.7 火灾报警
 - 9 建筑、结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 生产厂房
 - 9.3 辅助用房
 - 9.4 建筑防火、防腐蚀
 - 9.5 结构形式和构造
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与给水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 供暖通风与空调滤尘
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风
 - 11.4 空调
 - 11.5 滤尘
 - 12 动力
 - 12.1 空压
 - 12.2 制冷
 - 12.3 供热
 - 13 节能环保
 - 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
 - 附录B棉纺织主要工艺流程
 - 附录C 主要设备排列间距表
 - 附录D 主要生产辅助设施及面积
 - 附录E 检验检测仪器及辅机设备
 - 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
 - 附录G 车间温湿度参数
 - 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475