6.1 生产辅助设施
	6.1.1 纺部、加工部、织部的生产辅助设施设置及建筑面积,可按本标准附录D的规定确定,也可根据生产类型、规模、生产组织形式和维修保养模式调整。
	6.1.2 纤维检验室、纺部试验室、织部试验室、包磨针室、皮辊室、综筘室、调浆室和保全保养室宜靠近所服务的部门,其他生产辅助设施可设在厂区内。
	6.1.3 检验检测仪器和辅机设备可按本标准附录E的规定确定,也可根据生产需要进行调整。
	6.1.4 经轴室存放经轴宜采用经轴架和经轴搬运吊轨设施。经轴单层存放在地坪上时的经轴室面积,可按下式计算:

		    式中:
S一经轴室面积(㎡);
N一浆纱机台数;
n一每台浆纱机每批经轴数;
	S一经轴室面积(㎡);
N一浆纱机台数;
n一每台浆纱机每批经轴数;
		    Sz一每只经轴的占地面积(㎡);
f一面积利用系数(宜取0.5)。
	f一面积利用系数(宜取0.5)。
		6.1.5 废棉处理车间应符合下列规定:
	
		    1 纺部宜设废棉处理车间;
	
		    2 废棉处理车间应单独设置,并应设滤尘系统;
	
		    3 采用自动喂入废棉处理工艺流程时,在抓棉机与该机后设备的输棉管道中应安装金属、火花探除器;
	
		    4 采用手工喂入废棉处理工艺流程时,在进入处理设备前的输棉管道中应安装金属、火花探除器。
条文说明
    
	6.1.1 生产辅助设施和建筑面积应根据企业规模及生产组织形式等条件确定,由于企业类型、规模各异,在此不便统一规定。设计时可按本标准附录D中表D.0.1、表D.0.2进行设置和调整,也可结合企业实际需要进行增减、合并。
	6.1.3 目前各厂组织管理形式和协作程度不同,试验仪器和辅机设备的配置可以根据生产实际需要进行调整。附录E中表E.0.1表注的企业规模分类是便于配台,不涉及管理部门制定的大中小型企业标准。
	6.1.5 废棉处理系统设置火花探除器,可以有效地防止因设备引起的火灾,实践证明是重要而行之有效的安全措施。废棉中容易混入硬质和金属等杂物,在与设备打手等部位的碰撞过程中易产生火花,火花探除器可以有效发现和去除火花,防止火灾发生,所以废棉处理流程装置中应安装火花探除器。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6 生产辅助设施和仓储
 - 下一节:6.2 仓储
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路和绿化
 - 3.6 总图技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 生产辅助设施和仓储
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 信息化与智能制造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 无功补偿与谐波治理
 - 8.7 火灾报警
 - 9 建筑、结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 生产厂房
 - 9.3 辅助用房
 - 9.4 建筑防火、防腐蚀
 - 9.5 结构形式和构造
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与给水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 供暖通风与空调滤尘
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风
 - 11.4 空调
 - 11.5 滤尘
 - 12 动力
 - 12.1 空压
 - 12.2 制冷
 - 12.3 供热
 - 13 节能环保
 - 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
 - 附录B棉纺织主要工艺流程
 - 附录C 主要设备排列间距表
 - 附录D 主要生产辅助设施及面积
 - 附录E 检验检测仪器及辅机设备
 - 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
 - 附录G 车间温湿度参数
 - 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475