7 信息化与智能制造
	7.0.1 棉纺织工厂的信息化与智能制造设计宜根据项目建设对信息化与智能化生产和管理的规划或设计委托书的要求进行。
	7.0.2 信息化与智能制造系统的设计应符合下列规定:
	    1 宜有实现纺纱或织造全流程自动化生产、数字化监控和智能化管理,工序间物料自动输送,夜班无人值守,设备生产过程和故障可远程控制、诊断等功能;
	    2 宜有保障生产需要的数字化监控和智能化管理的制冷系统、空调系统、滤尘系统、空压系统和灯光的智能化管理系统;
	    3 宜有能源智能管理和控制系统;
	    4 宜有对生产过程产生的废水、废渣排放和处理等环境保护的数字化监控和智能化管理系统;
	    5 宜有提供生产组织和办公管理所需的信息通信和数据管理系统;
	    6 厂房内宜设置区域无线局域网及相应的管理系统;
	    7 宜设置视频安防监控系统;
	    8 可设置其他数字化监控和智能化管理系统。
	7.0.3 棉纺织工厂的信息化与智能制造宜由厂级信息化平台、车间信息化平台和现场数据采集与监控各智能子系统构成。智能化系统集成应具备标准化通信方式和信息交互的支持能力,各子系统应采用国际通用的接口、协议。智能化系统应可扩展,为智能化系统的各类专业化业务扩展和功能技术提升创造条件。
7.0.4 信息化与智能制造系统应有与工厂建设规模相适应的分级智能制造系统控制间,控制间的设备配置和建筑装潢标准应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314的有关规定。
7.0.4 信息化与智能制造系统应有与工厂建设规模相适应的分级智能制造系统控制间,控制间的设备配置和建筑装潢标准应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314的有关规定。
条文说明
    
	7.0.1 加快推动新一代信息技术和智能制造技术融合发展,把智能制造作为信息化与工业化深度融合的主攻方向,推进生产过程信息化智能化。全国棉纺织工厂有多条智能纺纱生产线已投产运行,还有许多条正在建设。调研中发现,有的项目是行业规划的推广项目,也有项目建设方自主规划建设的项目。发挥中央和地方的两个积极性,必将推动棉纺织生产自动化、数字化、信息化和智能化的快速发展。由于纺纱智能生产线的所需硬件设备和软件系统正处于开发和完善阶段,故新建项目根据规划进行,不做强制建设和设计。
	7.0.2 本条所列信息化与智能制造系统的设计内容,仅为一般要求。随着软、硬件设备的开发和完善,智能化程度越来越高,业主在此基础上,还可在委托合同中向专业的信息化平台集成商提出其他要求。例如,操作工人的智能手环的研发项目,目的是把以往工人不停地、无目的巡视,变为智能生产线出现故障,会自动向智能手环发出警报,工人可直接到故障点处理,以提高处理故障效率,减轻工人巡视劳动强度。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路和绿化
 - 3.6 总图技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 生产辅助设施和仓储
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 信息化与智能制造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 无功补偿与谐波治理
 - 8.7 火灾报警
 - 9 建筑、结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 生产厂房
 - 9.3 辅助用房
 - 9.4 建筑防火、防腐蚀
 - 9.5 结构形式和构造
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与给水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 供暖通风与空调滤尘
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风
 - 11.4 空调
 - 11.5 滤尘
 - 12 动力
 - 12.1 空压
 - 12.2 制冷
 - 12.3 供热
 - 13 节能环保
 - 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
 - 附录B棉纺织主要工艺流程
 - 附录C 主要设备排列间距表
 - 附录D 主要生产辅助设施及面积
 - 附录E 检验检测仪器及辅机设备
 - 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
 - 附录G 车间温湿度参数
 - 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475