4.4 车间运输
	4.4.1 车间运输宜按智能化、自动化、机械化、半机械化的次序采用适合的运输装置或工具。
	4.4.2 车间运输工具应符合下列规定:
	    1 车辆应安全适用、结构紧凑、灵活轻便和刹车可靠;
	    2 车辆轮缘应采用橡胶、塑料和尼龙等材料,不应使用钢铁硬质材料;
	    3 电动运输设备易产生火花的部位应封闭;
	    4 多层厂房采用垂直运输的电梯轿箱规格应与车间运输工具相适应;
	    5 经轴和织轴的运输宜采用吊轨或地轨运输方式。
	4.4.3 车间运输工具种类和数量宜根据生产设备和规模确定。
	4.4.4 车间吊轨运输应符合下列规定:
	    1 吊轨运输的轨道布置应满足生产和安全要求;
	    2 轨道端点应加装阻止器;
	
		    3 装载装置应安全可靠,润滑部分应密封;
	
		    4 车间吊轨运输应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811、《起重机械安全规程》GB6067的有关规定。
条文说明
    
	4.4.1~4.4.4 棉纺织工厂设计要积极采用自动化、连续化生产设备,提倡智能化、自动化运输,尽量减少车间运输车辆。采用运输车辆时,一般采用专业化、机械化和半机械化运输车辆,以减轻工人劳动强度。电动运输车辆宜采用电瓶驱动,并注意封闭容易产生火花部位,以防止发生火灾事故。设计车间采用吊轨运输时,在满足生产要求的同时应注意生产安全。吊轨设计应符合现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811、《起重机械安全规程》GB6067的有关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总图布置
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 竖向设计
 - 3.4 厂区管线
 - 3.5 厂区道路和绿化
 - 3.6 总图技术经济指标
 - 4 工艺设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工艺流程
 - 4.3 工艺计算
 - 4.4 车间运输
 - 5 工艺设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设备与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 生产辅助设施和仓储
 - 6.1 生产辅助设施
 - 6.2 仓储
 - 7 信息化与智能制造
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 防雷与接地
 - 8.6 无功补偿与谐波治理
 - 8.7 火灾报警
 - 9 建筑、结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 生产厂房
 - 9.3 辅助用房
 - 9.4 建筑防火、防腐蚀
 - 9.5 结构形式和构造
 - 10 给水排水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水源与给水处理
 - 10.3 水量、水质、水压
 - 10.4 给水系统和管道敷设
 - 10.5 消防给水系统
 - 10.6 排水系统和管道敷设
 - 10.7 污水处理与废水回用
 - 11 供暖通风与空调滤尘
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供暖
 - 11.3 通风
 - 11.4 空调
 - 11.5 滤尘
 - 12 动力
 - 12.1 空压
 - 12.2 制冷
 - 12.3 供热
 - 13 节能环保
 - 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
 - 附录B棉纺织主要工艺流程
 - 附录C 主要设备排列间距表
 - 附录D 主要生产辅助设施及面积
 - 附录E 检验检测仪器及辅机设备
 - 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
 - 附录G 车间温湿度参数
 - 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475