7.1 一般规定
	7.1.1 施工现场电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应符合下列规定:
	    1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置应符合国家现行有关标准的规定,并具有产品合格证、检测报告和使用说明书,且应与使用环境相适应;
	    2 应建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
	    3 保护接地应符合本标准第3.2.1条和第3.2.12条的规定;运行时产生振动的设备金属基座和外壳,应与保护接地导体(PE)做可靠连接;
	
		    4 剩余电流保护应符合本标准第3.3.1~第3.3.5条、第4.2.4条的规定;
	
		    5 应按使用说明书使用、检查和维修。
		
			7.1.2 塔式起重机、施工升降机、滑升模板的金属操作平台及需要设置防雷装置的物料提升机,除应连接保护接地导体(PE)外,还应与各自的接地装置相连接。塔身标准节、导轨架标准节、滑模提升架等金属结构之间应保证电气通路。
		
			7.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具,可不连接保护接地导体(PE)。
			
	
				7.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的电缆线路应符合下列规定:
			
				    1 电缆芯线应符合本标准第6.2.1条第1款规定;
			
				    2 橡皮护套铜芯软电缆应无接头,并应满足用电设备的使用要求,其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求》GB/T 5013.1和《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》GB/T 5013.4的规定;
			
				    3 电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定;
			
				    4 三相四线时,应选用五芯电缆;
			
				    5 三相三线时,应选用四芯电缆;
			
				    6 单相二线时,应选用三芯电缆;
			
				    7 当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆。
7.1.5 电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱应符合本标准第4.2.4条和第4.2.5条的规定。开关箱内正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。
		7.1.5 电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱应符合本标准第4.2.4条和第4.2.5条的规定。开关箱内正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7 电动建筑机械和手持式电动工具
 - 下一节:7.2 起重机械
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 TN-S系统
 - 3.3 剩余电流保护
 - 3.4 防雷保护
 - 3.5 接地与接地电阻
 - 4 配电装置
 - 4.1 配电装置的设置
 - 4.2 配电装置的电器选择
 - 4.3 配电装置的使用
 - 5 配电室及自备柴油发电机组
 - 5.1 配电室
 - 5.2 自备柴油发电机组
 - 6 配电线路
 - 6.1 架空线路
 - 6.2 电缆线路
 - 6.3 室内配线
 - 7 电动建筑机械和手持式电动工具
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 起重机械
 - 7.3 桩工机械
 - 7.4 夯土机械
 - 7.5 焊接机械
 - 7.6 手持式电动工具
 - 7.7 其他电动建筑机械
 - 8 外电线路及电气设备防护
 - 8.1 外电线路防护
 - 8.2 电气设备防护
 - 9 照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明供电
 - 9.3 照明装置
 - 10 临时用电工程管理
 - 10.1 临时用电工程组织设计
 - 10.2 电工及用电人员
 - 10.3 临时用电工程的检查与拆除
 - 10.4 安全技术档案
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475