目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 TN-S系统
 - 3.3 剩余电流保护
 - 3.4 防雷保护
 - 3.5 接地与接地电阻
 - 4 配电装置
 - 4.1 配电装置的设置
 - 4.2 配电装置的电器选择
 - 4.3 配电装置的使用
 - 5 配电室及自备柴油发电机组
 - 5.1 配电室
 - 5.2 自备柴油发电机组
 - 6 配电线路
 - 6.1 架空线路
 - 6.2 电缆线路
 - 6.3 室内配线
 - 7 电动建筑机械和手持式电动工具
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 起重机械
 - 7.3 桩工机械
 - 7.4 夯土机械
 - 7.5 焊接机械
 - 7.6 手持式电动工具
 - 7.7 其他电动建筑机械
 - 8 外电线路及电气设备防护
 - 8.1 外电线路防护
 - 8.2 电气设备防护
 - 9 照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明供电
 - 9.3 照明装置
 - 10 临时用电工程管理
 - 10.1 临时用电工程组织设计
 - 10.2 电工及用电人员
 - 10.3 临时用电工程的检查与拆除
 - 10.4 安全技术档案
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475