8.8 过电压保护和接地
8.8.1 光伏发电站的设备和装置的防雷设计、过电压保护和接地应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065和《光伏发电站防雷技术要求》GB/T32512的规定。
8.8.2 光伏发电站建筑物防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。
8.8.3 光伏方阵场地内应设置接地网,接地网除应采用人工接地极外,还应充分利用支架基础的金属构件。
	8.8.4  光伏方阵接地应连续、可靠,接地电阻应小于4Ω。
	8.8.5  光伏组件、组件支架的接地应符合下列要求:
	    1  组件金属边框与金属支架之间应有可靠的接地连接措施。
	    2  金属支架可先与临近的其他金属支架进行等电位连接,组成接地群后再与接地网连通,每个支架群与接地网的接地点不应少于两个。
	    3  当采用非金属组件支架时,组件金属边框应先接地互连,后在支架两端通过引下线与接地网可靠连接。
	8.8.6  室外布置的箱式逆变器和变压器等宜充分利用其箱体金属外壳对设备进行雷电防护;当采用非金属箱体时,应设置接闪器对设备进行防护。
	8.8.7  水上光伏电站的接地宜沿支架或支座基础引至水下土壤,或沿通道引至岸边接地。
	8.8.8  光伏方阵接地网与升压站接地网相连时,光伏方阵接地网应满足升压站接地故障时的接触电位差、跨步电位差要求。
金属支架之间通过金属导体相互连接后再与接地网联通,为保证可靠性,每个接地支架群与接地网的连接点要不少于两个,连接点分别设置在支架群所在区域的两端。
8.8.7 对水上光伏电站,由于自然界中的水是良电导体,将雷电流通过接地体直接释放至水中,人或鱼虾在泄流接地体附近就会被电伤甚至死亡。与渔业相结合的水上光伏电站,由于进入光伏场内有渔业人员,为保障人员安全,同时也为了避免因雷击造成鱼类死亡,引起的与渔业养殖纠纷,故要求电站布置在水面区域的光伏方阵、逆变器、升压变等设备的接地保护采取接地体沿光伏支架和设备支座的桩基埋设至水下土壤中,也可沿电缆或巡视通道引至岸边接地网或接地极。
8.8.8 国内光伏电站接地普遍存在着光伏场与升压站地网连接时不校核接触电位差、跨步电位差的问题,故新增此条强调需要校核。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.7 电气二次
 - 下一节:8.9 电缆选择与敷设
 
目录导航
- 前言
 - 局部修订说明
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 太阳能资源分析
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 参考气象站基本条件和数据采集
 - 5.3 太阳辐射现场观测站基本要求
 - 5.4 太阳辐射观测数据验证与资源分析
 - 6 光伏发电系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 光伏发电系统分类
 - 6.3 主要设备选择
 - 6.4 光伏方阵
 - 6.5 储能系统
 - 6.6 发电量计算
 - 6.7 跟踪系统
 - 6.8 光伏支架
 - 6.9 聚光光伏系统
 - 7 站区布置
 - 7.1 站区总平面布置
 - 7.2 光伏方阵布置
 - 7.3 站区安全防护设施
 - 8 电气
 - 8.1 变压器
 - 8.2 电气主接线
 - 8.3 站用电系统
 - 8.4 直流电源系统
 - 8.5 配电装置
 - 8.6 无功补偿装置
 - 8.7 电气二次
 - 8.8 过电压保护和接地
 - 8.9 电缆选择与敷设
 - 8.10 监控系统
 - 9 接入系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 并网要求
 - 9.3 继电保护
 - 9.4 自动化
 - 9.5 通信
 - 9.6 电能计量
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 地面光伏发电站建筑
 - 10.3 屋顶及建筑一体化
 - 10.4 结构
 - 11 给排水、暖通与空调
 - 11.1 给排水
 - 11.2 暖通与空调
 - 12 环境保护与水土保持
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 污染防治
 - 12.3 水土保持
 - 13 劳动安全与职业健康
 - 14 消防
 - 14.1 建(构)筑物火灾防护
 - 14.2 变压器及其他带油电气设备
 - 14.3 电缆
 - 14.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 14.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 14.6 消防供电及应急照明
 - 附录A 最大可能的日水平面总辐照量
 - 附录B 光伏阵列最佳倾角参考值
 - 附录C 钢制地锚
 - 附录D 大气腐蚀环境分类
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475