8.1 变压器
8.1.1 光伏发电站升压站主变压器的选择应符合现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222的规定,参数宜按现行国家标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451、《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T 10228、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052或《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790的规定进行选择。
8.1.2 光伏发电站升压站主变压器的选择应符合下列要求:
1 应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。
2 当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时,应采用有载调压电力变压器。
3 主变压器容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量。
8.1.3 光伏方阵内就地升压变压器的选择应符合下列要求:
1 宜选用自冷式、低损耗电力变压器。
	    2  变压器容量宜按光伏方阵单元最大连续输出功率选取。
	    3  宜选用高压(低压)预装式箱式变电站或变压器、高低压电气设备等组成的装配式变电站。防护等级不应低于IP54。
	    4  就地升压变压器可采用双绕组变压器,当多台没有高频环流抑制功能的集中式或集散式逆变器直接接入同一台就地升压变压器时,就地升压变压器应采用分裂变压器,且其分裂系数不宜低于3。
	    5  就地升压变压器宜选用无励磁调压变压器。
	    6  就地升压变压器应具备电气隔离功能,不应采用自耦变压器。
8.1.1 光伏发电站的变压器可分为两部分:一是升压站主变压器,二是就地升压变压器。升压站主变压器一般采用常规电力变压器,可按现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222的要求选择。
	8.1.3  光伏发电单元最大连续输出功率要综合考虑单元中光伏方阵与逆变器容量配比情况。当发电单元有无功功率输出,就地升压变压器容量选取还要考虑功率因数的影响,功率因数大小根据项目具体情况确定。
	    当多台没有高频环流抑制功能的集中式或集散式逆变器直接接入一台就地升压变压器时,为抑制不同逆变器之间产生环流,就地升压变压器采用分裂变压器,各台逆变器分别接入就地升压变压器的不同低压分裂绕组。
	    就地升压变压器一般选用无励磁调压变压器,经调压计算论证确有必要且技术经济比较合理时,可选有载调压变压器。由于防护等级I很难做到,且对散热要求太高,故防护等级统一调整为IP54。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 局部修订说明
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 太阳能资源分析
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 参考气象站基本条件和数据采集
 - 5.3 太阳辐射现场观测站基本要求
 - 5.4 太阳辐射观测数据验证与资源分析
 - 6 光伏发电系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 光伏发电系统分类
 - 6.3 主要设备选择
 - 6.4 光伏方阵
 - 6.5 储能系统
 - 6.6 发电量计算
 - 6.7 跟踪系统
 - 6.8 光伏支架
 - 6.9 聚光光伏系统
 - 7 站区布置
 - 7.1 站区总平面布置
 - 7.2 光伏方阵布置
 - 7.3 站区安全防护设施
 - 8 电气
 - 8.1 变压器
 - 8.2 电气主接线
 - 8.3 站用电系统
 - 8.4 直流电源系统
 - 8.5 配电装置
 - 8.6 无功补偿装置
 - 8.7 电气二次
 - 8.8 过电压保护和接地
 - 8.9 电缆选择与敷设
 - 8.10 监控系统
 - 9 接入系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 并网要求
 - 9.3 继电保护
 - 9.4 自动化
 - 9.5 通信
 - 9.6 电能计量
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 地面光伏发电站建筑
 - 10.3 屋顶及建筑一体化
 - 10.4 结构
 - 11 给排水、暖通与空调
 - 11.1 给排水
 - 11.2 暖通与空调
 - 12 环境保护与水土保持
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 污染防治
 - 12.3 水土保持
 - 13 劳动安全与职业健康
 - 14 消防
 - 14.1 建(构)筑物火灾防护
 - 14.2 变压器及其他带油电气设备
 - 14.3 电缆
 - 14.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 14.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 14.6 消防供电及应急照明
 - 附录A 最大可能的日水平面总辐照量
 - 附录B 光伏阵列最佳倾角参考值
 - 附录C 钢制地锚
 - 附录D 大气腐蚀环境分类
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475