目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 电气主接线
8.2.1 光伏发电站发电单元接线及就地升压变压器的连接应符合下列要求:
1 逆变器与就地升压变压器的接线方案应依据光伏发电站的容量、光伏方阵的布局、光伏组件的类别和逆变器的技术参数等条件,经技术经济比较确定。
2 (此款删除)
8.2.2 光伏发电站发电母线电压应根据接入电网的要求和光伏发电站的安装容量,经技术经济比较后确定,并宜符合下列规定:
	    1  小型光伏发电站宜采用0.4kV~10kV电压等级。
	    2  中型光伏发电站宜采用10kV~35kV电压等级。
	    3  大型光伏发电站宜采用35kV或66kV电压等级。
	8.2.3  光伏发电站发电母线的接线方式应结合本期、远景规划的额定容量、安全可靠性、运行灵活性和经济合理性等条件选择,并应符合下列要求:
	    1  中、小型光伏发电站宜采用单母线接线。
	    2  大型光伏发电站宜采用单母线或单母线分段接线。
3 当分段时,应采用分段断路器。
8.2.4 光伏发电站母线上的短路电流超过所选择的开断设备允许值时,可在母线分段回路中安装电抗器。母线分段电抗器的额定电流应按其中一段母线上所联接的最大容量的电流值选择。
8.2.5 光伏发电站内各单元发电模块与光伏发电母线的连接方式,由运行可靠性、灵活性、技术经济合理性和维修方便等条件综合比较确定,可采用下列连接方式:
1 辐射式连接方式。
2 “T”接式连接方式。
8.2.6 光伏发电站220kV及以下电压等级的母线上的电压互感器和避雷器宜合用一组隔离开关。
8.2.7 小型光伏发电站内10kV系统中性点可采用不接地、经消弧线圈接地或小电阻接地方式,接地方式应与电网的接地方式相适应。大、中型光伏发电站站内汇集系统宜采用经消弧线圈接地或小电阻接地的方式。就地升压变压器的低压侧中性点是否接地应依据逆变器的要求确定。
8.2.8 当采用消弧线圈接地时,应装设隔离开关。消弧线圈的容量选择和安装要求应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064的规定。
8.2.9 光伏发电站110kV及以上电压等级的升压站接线方式,应根据光伏发电站在电力系统的地位、地区电力网接线方式的要求、负荷的重要性、出线回路数、设备特点、本期和规划容量等条件确定。
8.2.10 220kV及以下电压等级的母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关,110kV~220kV主变压器引出线的避雷器不宜装设隔离开关;主变压器中性点避雷器不应装设隔离开关。GIS配电装置的母线避雷器和电压互感器、电缆进出线间隔的避雷器、线路电压互感器应设置独立的隔离开关或隔离断口。架空进线的GIS线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构。
8.2.1 光伏发电站设计需根据逆变器的输入端直流电压要求,将一定数量的光伏组件成串,经逆变器逆变与升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。由光伏方阵→逆变器→就地升压变压器的集合体构成为一个发电单元,光伏发电站就是由多个发电单元组合而成的。发电单元逆变器—就地升压变压器接线方案则按本条第1款中的要求确定。
一台就地升压变压器与不带隔离变压器的逆变器连接时,根据目前一般逆变器生产技术水平,为了限制并联两台逆变器交流低压输出侧的环流,一般采用分裂绕组变压器。
8.2.2 光伏发电站内连接各单元发电模块就地升压变高压侧的母线为光伏电站母线。母线电压的确定,既要符合地区电力网络的需要,也要根据光伏发电站的容量、远景规划、一次性投资和长期运营费诸多因素综合考虑。依据现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T5729光伏发电站并网的电压等级和现行国家标准《标准电压》GB/T156的有关规定,本标准中光伏电站母线电压可有380V、10kV、20kV、35kV和66kV五种系统标称电压等级。
	    小型光伏发电站能就地消纳,为降低造价和运营费用,可采用0.4kV。当不能就地消纳时,也可采用10kV,部分无10kV电网地区可使用20kV。
	    中型光伏发电站一般采用10kV~35kV电压等级。其发电站母线电压有10kV、20kV和35kV三种等级可供选择,主要取决于其综合技术经济效益和光伏发电站周边电网的实际情况。
	    光伏发电站发电容量大于30MW,经技术经济分析计算,母线电压采用35kV时,电站总体效益比采用10kV和20kV好,光伏发电站母线电压宜确定为35kV。
	    大型光伏发电站额定容量大,经技术经济分析计算,母线电压采用35kV或66kV时,电站总体效益比采用10kV和20kV好。
	8.2.3  根据光伏发电站的特点,发电母线接线方式除按照本期、远景规划的发电容量、安全可靠、运行灵活和经济合理等条件选择外,还需考虑下列因素:
	    1  中、小型光伏发电站母线电压一般采用10kV~35kV,根据当前成套开关柜设备制造技术水平,采用单母线接线就能满足安全经济运行的要求。
	    2  大型光伏发电站母线电压一般采用35kV或66kV。如果一次建成投产,在一条并网进线、一个并网点的情况下,可采用单母线接线。如果分期建成投产,或有两条并网进线、两个并网点,则采用单母线分段接线较合理。
8.2.5 根据目前生产技术水平,单个逆变器容量一般不超过1MW,几个兆瓦级的光伏发电站必定由数量众多的发电单元组成,所以站内各单元发电模块与发电母线存在着如何连接问题,需要对运行可靠性、运行方式灵活度和维修方便等条件进行综合比较,选择技术可行而又经济合理的最佳方案。从已建成投产和正在建设的多个光伏电站的连接接线的调查结果看,存在着本条规范中所列举的几种方式。
8.2.8 消弧线圈的容量选择和安装要求完全套用现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620中的第3.1.6条规定作法。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 局部修订说明
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 太阳能资源分析
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 参考气象站基本条件和数据采集
 - 5.3 太阳辐射现场观测站基本要求
 - 5.4 太阳辐射观测数据验证与资源分析
 - 6 光伏发电系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 光伏发电系统分类
 - 6.3 主要设备选择
 - 6.4 光伏方阵
 - 6.5 储能系统
 - 6.6 发电量计算
 - 6.7 跟踪系统
 - 6.8 光伏支架
 - 6.9 聚光光伏系统
 - 7 站区布置
 - 7.1 站区总平面布置
 - 7.2 光伏方阵布置
 - 7.3 站区安全防护设施
 - 8 电气
 - 8.1 变压器
 - 8.2 电气主接线
 - 8.3 站用电系统
 - 8.4 直流电源系统
 - 8.5 配电装置
 - 8.6 无功补偿装置
 - 8.7 电气二次
 - 8.8 过电压保护和接地
 - 8.9 电缆选择与敷设
 - 8.10 监控系统
 - 9 接入系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 并网要求
 - 9.3 继电保护
 - 9.4 自动化
 - 9.5 通信
 - 9.6 电能计量
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 地面光伏发电站建筑
 - 10.3 屋顶及建筑一体化
 - 10.4 结构
 - 11 给排水、暖通与空调
 - 11.1 给排水
 - 11.2 暖通与空调
 - 12 环境保护与水土保持
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 污染防治
 - 12.3 水土保持
 - 13 劳动安全与职业健康
 - 14 消防
 - 14.1 建(构)筑物火灾防护
 - 14.2 变压器及其他带油电气设备
 - 14.3 电缆
 - 14.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 14.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 14.6 消防供电及应急照明
 - 附录A 最大可能的日水平面总辐照量
 - 附录B 光伏阵列最佳倾角参考值
 - 附录C 钢制地锚
 - 附录D 大气腐蚀环境分类
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475