8.6 无功补偿装置
8.6.1 光伏发电站的无功补偿装置应按电力系统无功补偿就地平衡和便于调整电压的原则配置,宜利用并网逆变器的无功容量及其调节能力。逆变器无功容量及其调节能力应符合现行国家标准《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408的规定。光伏发电站的无功补偿装置的配置应符合现行国家标准《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321的规定。
8.6.2 无功补偿装置的性能应符合现行国家标准《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321的规定。
8.6.3 无功补偿装置设备的型式宜选用成套设备。
8.6.4 无功补偿装置依据环境条件、设备技术参数及当地的运行经验,可采用户内或户外布置型式,并应考虑维护和检修方便。
条文说明
    8.6.1 随着光伏发电在电力系统中的占比越来越大,光伏发电站要与常规能源(水电、火电)一样具备电压调节和无功支撑的能力。考虑资源优化配置、减少光伏发电站的建设成本,光伏电站配置无功补偿装置时可优先考虑利用光伏逆变器的无功容量,当其容量和对电网调节响应能力不能满足电网要求时才考虑安装集中式无功补偿装置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 局部修订说明
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 太阳能资源分析
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 参考气象站基本条件和数据采集
 - 5.3 太阳辐射现场观测站基本要求
 - 5.4 太阳辐射观测数据验证与资源分析
 - 6 光伏发电系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 光伏发电系统分类
 - 6.3 主要设备选择
 - 6.4 光伏方阵
 - 6.5 储能系统
 - 6.6 发电量计算
 - 6.7 跟踪系统
 - 6.8 光伏支架
 - 6.9 聚光光伏系统
 - 7 站区布置
 - 7.1 站区总平面布置
 - 7.2 光伏方阵布置
 - 7.3 站区安全防护设施
 - 8 电气
 - 8.1 变压器
 - 8.2 电气主接线
 - 8.3 站用电系统
 - 8.4 直流电源系统
 - 8.5 配电装置
 - 8.6 无功补偿装置
 - 8.7 电气二次
 - 8.8 过电压保护和接地
 - 8.9 电缆选择与敷设
 - 8.10 监控系统
 - 9 接入系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 并网要求
 - 9.3 继电保护
 - 9.4 自动化
 - 9.5 通信
 - 9.6 电能计量
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 地面光伏发电站建筑
 - 10.3 屋顶及建筑一体化
 - 10.4 结构
 - 11 给排水、暖通与空调
 - 11.1 给排水
 - 11.2 暖通与空调
 - 12 环境保护与水土保持
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 污染防治
 - 12.3 水土保持
 - 13 劳动安全与职业健康
 - 14 消防
 - 14.1 建(构)筑物火灾防护
 - 14.2 变压器及其他带油电气设备
 - 14.3 电缆
 - 14.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 14.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 14.6 消防供电及应急照明
 - 附录A 最大可能的日水平面总辐照量
 - 附录B 光伏阵列最佳倾角参考值
 - 附录C 钢制地锚
 - 附录D 大气腐蚀环境分类
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475