6.3 主要设备选择
6.3.1 (此条删除)
6.3.2 光伏组件应根据类型、标称功率、转换效率、发电系统电压、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性和使用环境等条件进行选择。
6.3.3 在湿热环境下工作的光伏发电站,宜选择具备抗电势诱导衰减的光伏组件。当采用不具备抗电势诱导衰减的光伏组件时,光伏发电系统宜采取抗电势诱导衰减的措施。
	6.3.4  光伏组件选型应符合下列要求:
	    1 根据太阳辐照量、气候特征、场地条件等因素,应经技术经济比较后确定。
	    2 当光伏组件安装场地的反光性能较好时,宜选用双面发电组件。
	    3 轻型结构屋顶和异形屋面上安装的光伏方阵,可选用柔性或其他轻质光伏组件。
	    4 在与建筑相结合的光伏发电系统中,宜选用与建筑结构相协调的光伏组件。建材型的光伏组件,应符合相应建筑材料或构件的技术要求。
	    5 与农业、牧业和渔业相结合的光伏发电系统中,当常规光伏组件不能满足种植物和养殖物的光照需求时,可考虑选择透光型组件。
	    6 宜选用高转换效率的光伏组件。
6.3.5 用于并网光伏发电系统的逆变器性能应符合现行国家标准《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408的规定。
6.3.6 逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪(MPPT)、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。
6.3.7 逆变器、汇流箱等设备选择应满足安装所在地的环境温度、相对湿度、风沙、盐雾、海拔高度、地震烈度等使用条件。
6.3.8 (此条删除)
6.3.9 海拔高度在2000m及以上高原地区使用的逆变器和汇流箱,应选用高原型(G)产品或按现行国家标准《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》GB/T16935.1、《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408和《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T34936的规定进行校验。
6.3.10 光伏组串汇流箱应依据型式、电压、防护等级、输入回路数、输入输出额定电流等技术条件进行选择,并符合现行国家标准《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T34936的规定。
6.3.11 大、中型光伏发电站中光伏组串汇流箱宜选用智能型,并具备智能监控和数据通信功能。
6.3.12 汇流箱应具有下列保护功能:
1 应设置防雷保护装置。
2 汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护;对于多级汇流光伏发电系统,如果前级已有防逆流保护,则后级可不做防逆流保护。
3 汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。
4 宜设置监测装置。
	6.3.13  室外布置的逆变器、汇流箱应有防腐、防锈、防暴晒等措施,箱体或柜体的防护等级不应低于IP54。
	6.3.14  建筑光伏发电系统直流侧电弧保护的设置应符合现行国家标准《光伏发电系统直流电弧保护技术要求》GB/T39750的规定,故障电弧保护装置可与逆变器、直流汇流箱相结合。
		6.3.3  研究表明,潮湿、高温、高电压等是光伏组件发生电势诱导衰减(PID)的主要外部诱因,随着光伏发电系统直流侧电压等级提高,已有部分光伏发电站的组件出现电势诱导衰减现象,因此光伏组件制造厂家已改进制造工艺,使组件具备考虑抗PID特性,并通过相关认证。光伏发电系统中常用的防PID措施有逆变器直流侧负极接地、虚拟接地、施加反向电压等。
		6.3.4  目前常用的组件有晶硅类和薄膜类组件。晶硅类主要有单晶硅和多晶组件,采用刚性结构;薄膜类主要以非晶薄膜组件为主,可采用刚性结构,也可采用柔性结构。对于轻型结构屋顶,承载能力有限时,可以选用柔性薄膜等轻质结构组件。
		    随着技术逐渐成熟和对经济效益的有效提升作用,双面发电组件开始得到广泛应用,选用双面发电组件时,推荐在反光率较好的场地优先使用,以充分发挥其性能。
		    与农业、牧业和渔业设施相结合的光伏发电系统中,可采用常规光伏组件与透光材料间隔布置等方式来增加透光率,如果还不能满足要求,可考虑选择透光型组件。
6.3.7 逆变器、汇流箱等设备要满足所在场地环境条件的要求,特别是在湿热带、工业污秽严重和沿海地区使用的逆变器、汇流箱等电器,要考虑潮湿、污秽及盐雾的影响。
	6.3.9  现行国家标准《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》GB/T20645适用于安装在海拔2000m以上至5000m的低压电器,该电器用于连接额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的电路,逆变器属于此范畴。该规范对在高原区域使用低压电器的绝缘介质强度、温升、开关电器灭弧能力和脱扣性能作了规定。该规范未对降容进行规定。目前市场上逆变器尚无比较一致的降容标准,故逆变器在高于海拔2000m的高原地区使用时,需根据其产品情况给出容量修正系数或降容曲线。
	6.3.11 大、中型光伏发电站占地面积大,运行方式主要为少人值守或无人值班。在汇流箱上选用智能型,可以更快、更准确的了解光伏阵列的运行信息。
	6.3.12  光伏发电站占地面积大,运行方式主要为少人值守或无人值班。在汇流箱上设置监测装置,可以更快、更准确的了解光伏阵列的运行信息。目前汇流箱监测内容主要包括电压和电流。
	6.3.14 当建筑光伏发电系统的直流侧最大系统电压大于或等于80V时,通过设置直流电弧保护可以提高光伏发电系统建筑的安全性。电弧保护装置与逆变器、直流汇流箱等设备组合配置,可以简化光伏发电系统,提高保护可靠性。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 光伏发电系统分类
 - 下一节:6.4 光伏方阵
 
目录导航
- 前言
 - 局部修订说明
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 太阳能资源分析
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 参考气象站基本条件和数据采集
 - 5.3 太阳辐射现场观测站基本要求
 - 5.4 太阳辐射观测数据验证与资源分析
 - 6 光伏发电系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 光伏发电系统分类
 - 6.3 主要设备选择
 - 6.4 光伏方阵
 - 6.5 储能系统
 - 6.6 发电量计算
 - 6.7 跟踪系统
 - 6.8 光伏支架
 - 6.9 聚光光伏系统
 - 7 站区布置
 - 7.1 站区总平面布置
 - 7.2 光伏方阵布置
 - 7.3 站区安全防护设施
 - 8 电气
 - 8.1 变压器
 - 8.2 电气主接线
 - 8.3 站用电系统
 - 8.4 直流电源系统
 - 8.5 配电装置
 - 8.6 无功补偿装置
 - 8.7 电气二次
 - 8.8 过电压保护和接地
 - 8.9 电缆选择与敷设
 - 8.10 监控系统
 - 9 接入系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 并网要求
 - 9.3 继电保护
 - 9.4 自动化
 - 9.5 通信
 - 9.6 电能计量
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 地面光伏发电站建筑
 - 10.3 屋顶及建筑一体化
 - 10.4 结构
 - 11 给排水、暖通与空调
 - 11.1 给排水
 - 11.2 暖通与空调
 - 12 环境保护与水土保持
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 污染防治
 - 12.3 水土保持
 - 13 劳动安全与职业健康
 - 14 消防
 - 14.1 建(构)筑物火灾防护
 - 14.2 变压器及其他带油电气设备
 - 14.3 电缆
 - 14.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 14.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 14.6 消防供电及应急照明
 - 附录A 最大可能的日水平面总辐照量
 - 附录B 光伏阵列最佳倾角参考值
 - 附录C 钢制地锚
 - 附录D 大气腐蚀环境分类
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475