14.2 供配电系统
	14.2.1 生产用电负荷应为三级负荷,消防用电负荷分级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
14.2.2供电电源的总供电量应满足全厂最大用电量需要,厂外供电电源的电压等级宜采用10kV,也可采用20kV及以上。
14.2.2供电电源的总供电量应满足全厂最大用电量需要,厂外供电电源的电压等级宜采用10kV,也可采用20kV及以上。
	14.2.3 在低压电网中,配电变压器宜选用D,yn11接线组别的三相变压器。
	14.2.4 低压配电系统应符合下列规定:
	    1 低压配电电压等级应采用交流220V/380V,且低压系统的配电级数不宜多于三级;
	    2 车间变配电站变压器总容量、单台容量及台数应根据经济负荷及经济合理运行的原则确定;
	    3 车间变配电站的低压配电系统设计应与生产规模匹配,平行的生产线宜由不同母线或线路配电,同一生产线上的用电设备,宜由同一母线或线路配电;
	    4 低压配电系统宜在变配电所内设置无功功率集中补偿,并宜采取谐波治理措施;
	    5 低压配电系统宜采用放射式供电;车间单相负荷配电时宜使三相负荷分配平衡。
	14.2.5 室内配电线路敷设宜采用电缆桥架。腐蚀和特别潮湿场所的电缆桥架,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防腐措施;室外宜采取电缆沟或直接埋地敷设。
条文说明
    
	14.2.1 本条规定是综合安全和经济损失两个方面的因素,将岩棉工厂生产用电负荷等级定为三级。
	14.2.2 总供电量包括岩棉生产及辅助设施等负荷用电。供电电源选择要根据用电容量、远景规划及经济比较后选择,推荐采用10kV。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂区总体规划与厂址选择
 - 4.1 厂区总体规划
 - 4.2 厂址选择
 - 5 总图运输
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 厂区道路
 - 5.3 竖向设计
 - 5.4 管线综合布置
 - 6 原料
 - 6.1 原料的选择与质量要求
 - 6.2 原料工艺设计与设备选型
 - 7 燃料
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 焦炭
 - 7.3 天然气
 - 8 生产工艺
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 熔制
 - 8.3 成纤
 - 8.4 粘结剂制备与输送
 - 8.5 集棉、铺棉、成毡与打褶
 - 8.6 固化、冷却
 - 8.7 切割
 - 8.8 制品加工
 - 8.9 产品包装与存储
 - 8.10 质量检测
 - 9 自动控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 配料系统自动控制
 - 9.3 熔制过程自动控制
 - 9.4 成形过程自动控制
 - 9.5 公用站房自动控制
 - 9.6 控制室
 - 9.7 计算机集成管理系统
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 联合厂房
 - 10.3 构筑物
 - 10.4 设计荷载
 - 10.5 建筑防火
 - 10.6 室内外装修
 - 11 给水与排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 11.4 消防用水
 - 12 供热、通风与空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供热
 - 12.3 通风、排烟与空气调节
 - 13 供气
 - 13.1 氧气
 - 13.2 压缩空气
 - 14 电气
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 供配电系统
 - 14.3 照明
 - 14.4 防雷及接地
 - 14.5 通信和火灾报警
 - 15 节能
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 建筑节能
 - 15.3 工艺装备节能
 - 15.4 节水
 - 15.5 节电
 - 15.6 余热利用
 - 16 环境保护
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 废气污染防治
 - 16.3 废水污染防治
 - 16.4 噪声污染防治
 - 16.5 固体废弃物污染防治
 - 16.6 环境监测
 - 17 职业健康安全
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 防火与防爆
 - 17.3 防电气伤害
 - 17.4 防机械伤害
 - 17.5 防尘、防毒和其他伤害
 - 17.6 防暑降温及采暖防寒
 - 17.7 噪声控制
 - 附录A 地下管线与建(构)筑物之间最小水平净距
 - 附录B 地下管线之间的最小水平净距
 - 附录C 地下管线之间的最小垂直净距
 - 附录D 岩棉生产车间及存储库房火灾危险性分类
 - 附录E 生产操作区空气中生产性粉尘的最高允许浓度
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475