9.3 熔制过程自动控制
	9.3.1 熔制过程温度、压力的检测应符合下列规定:
	    1 冲天炉助燃风温度检测点应设置在助燃风进风阀与冲天炉进风口之间;
	    2 冲天炉冷却水进、出水温度检测,宜各自设置2支独立测温元件;冲天炉冷却水进水管应设置压力传感器,并宜设置指针式压力表;
	    3 高温袋式除尘器烟气进口及金属换热器进口温度检测,宜各自设置2支独立测温元件;
	    4 焚烧炉炉膛内应设温度测量装置,测温元件宜使用耐火焰冲刷保护套管。
	9.3.2 熔制过程的控制系统应符合下列规定:
	    1 熔制控制系统应具有冷却水系统温度、压力检测及报警功能;
	    2 冲天炉出口烟气压力应自动控制,并应设置一氧化碳(CO)浓度超标报警装置;
	    3 冲天炉烟气系统宜设温度检测、控制及报警装置;
	    4 焚烧炉燃烧控制应设置就地操作箱,远程操作信号应接入中心控制系统;
5 金属换热器进口掺冷风控制系统应具有手动控制及自动控制功能。
	
5 金属换热器进口掺冷风控制系统应具有手动控制及自动控制功能。
		9.3.3 高温袋式收尘器的远程操作信号应接入中心控制系统。
	
		9.3.4 过程量测量单元应采用不间断电源供电,应急供电时间不宜少于30min。
条文说明
    
	9.3.1 本条对熔制过程温度、压力及流量的检测做出了规定。
	    2 关键测温点设置的2支独立的测温元件,其中一支的测量数据用于程序控制,另一支的测量数据用于与第一支测量数据进行比较,若偏差大于设定值则报警。
	9.3.2 本条对熔制过程的控制系统做出了规定。
	    2 因烟气中所含一氧化碳(CO)威胁人身安全,自动控制冲天炉出口烟气压力,能确保冲天炉出口烟气负压运行,可有效消除安全隐患。
	9.3.4 当中心控制系统采用DCS系统或PLC加操作员站系统时,过程量测量单元宜与中心控制系统采用同一不间断电源。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 配料系统自动控制
 - 下一节:9.4 成形过程自动控制
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂区总体规划与厂址选择
 - 4.1 厂区总体规划
 - 4.2 厂址选择
 - 5 总图运输
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 厂区道路
 - 5.3 竖向设计
 - 5.4 管线综合布置
 - 6 原料
 - 6.1 原料的选择与质量要求
 - 6.2 原料工艺设计与设备选型
 - 7 燃料
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 焦炭
 - 7.3 天然气
 - 8 生产工艺
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 熔制
 - 8.3 成纤
 - 8.4 粘结剂制备与输送
 - 8.5 集棉、铺棉、成毡与打褶
 - 8.6 固化、冷却
 - 8.7 切割
 - 8.8 制品加工
 - 8.9 产品包装与存储
 - 8.10 质量检测
 - 9 自动控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 配料系统自动控制
 - 9.3 熔制过程自动控制
 - 9.4 成形过程自动控制
 - 9.5 公用站房自动控制
 - 9.6 控制室
 - 9.7 计算机集成管理系统
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 联合厂房
 - 10.3 构筑物
 - 10.4 设计荷载
 - 10.5 建筑防火
 - 10.6 室内外装修
 - 11 给水与排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 11.4 消防用水
 - 12 供热、通风与空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供热
 - 12.3 通风、排烟与空气调节
 - 13 供气
 - 13.1 氧气
 - 13.2 压缩空气
 - 14 电气
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 供配电系统
 - 14.3 照明
 - 14.4 防雷及接地
 - 14.5 通信和火灾报警
 - 15 节能
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 建筑节能
 - 15.3 工艺装备节能
 - 15.4 节水
 - 15.5 节电
 - 15.6 余热利用
 - 16 环境保护
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 废气污染防治
 - 16.3 废水污染防治
 - 16.4 噪声污染防治
 - 16.5 固体废弃物污染防治
 - 16.6 环境监测
 - 17 职业健康安全
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 防火与防爆
 - 17.3 防电气伤害
 - 17.4 防机械伤害
 - 17.5 防尘、防毒和其他伤害
 - 17.6 防暑降温及采暖防寒
 - 17.7 噪声控制
 - 附录A 地下管线与建(构)筑物之间最小水平净距
 - 附录B 地下管线之间的最小水平净距
 - 附录C 地下管线之间的最小垂直净距
 - 附录D 岩棉生产车间及存储库房火灾危险性分类
 - 附录E 生产操作区空气中生产性粉尘的最高允许浓度
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475