8.4 粘结剂制备与输送
	8.4.1 粘结剂原料储存应满足产品说明书的要求,并应符合下列规定:
	    1 树脂储罐应符合下列规定:
	    1)树脂储罐宜采用夹套或盘管冷却,并应设有温控装置;
	    2)树脂储罐底部应制成坡形,出口宜设在坡底;
	    3)树脂储罐应设搅拌器。
	    2 氨水储罐应符合下列规定:
	    1)氨水储罐及管路系统不应采用含铜材料;
	    2)氨水储罐顶部应设置排气阀。
	
		    3 其他辅料的存储量应与生产规模所需的消耗量相匹配。
	
		8.4.2 粘结剂制备应符合下列规定:
	
		    1 粘结剂制备应设置一配一用2个配制罐;
	
		    2 粘结剂配制罐应设置称重传感器;
	
		    3 粘结剂配制罐可采用夹套式结构,宜设有温控装置;
	
		    4 粘结剂配制罐应设搅拌器;
	
		    5 配制罐储量宜大于生产线6h的使用量。
	
		8.4.3 粘结剂输送应符合下列规定:
	
		    1 粘结剂应采用低剪切输送方式,宜选用螺杆泵、隔膜泵等动力设备并应能变频调节;
	
		    2 输送管道宜采用不锈钢管或工程塑料管,并应设有冲洗接口;
	
		    3 输送管道上应设置流量和压力计量与调节装置;
	
		    4 输送泵前和输送管道上应设置两组并联的过滤器。
	
		8.4.4 粘结剂工段的装备与输送管道设计应符合现行行业标准《化工装置管道布置设计规定》HG/T 20549和《化工装置设备布置设计规定》HG/T 20546的有关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8.3 成纤
 - 下一节:8.5 集棉、铺棉、成毡与打褶
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 厂区总体规划与厂址选择
 - 4.1 厂区总体规划
 - 4.2 厂址选择
 - 5 总图运输
 - 5.1 总平面布置
 - 5.2 厂区道路
 - 5.3 竖向设计
 - 5.4 管线综合布置
 - 6 原料
 - 6.1 原料的选择与质量要求
 - 6.2 原料工艺设计与设备选型
 - 7 燃料
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 焦炭
 - 7.3 天然气
 - 8 生产工艺
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 熔制
 - 8.3 成纤
 - 8.4 粘结剂制备与输送
 - 8.5 集棉、铺棉、成毡与打褶
 - 8.6 固化、冷却
 - 8.7 切割
 - 8.8 制品加工
 - 8.9 产品包装与存储
 - 8.10 质量检测
 - 9 自动控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 配料系统自动控制
 - 9.3 熔制过程自动控制
 - 9.4 成形过程自动控制
 - 9.5 公用站房自动控制
 - 9.6 控制室
 - 9.7 计算机集成管理系统
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 联合厂房
 - 10.3 构筑物
 - 10.4 设计荷载
 - 10.5 建筑防火
 - 10.6 室内外装修
 - 11 给水与排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水
 - 11.3 排水
 - 11.4 消防用水
 - 12 供热、通风与空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 供热
 - 12.3 通风、排烟与空气调节
 - 13 供气
 - 13.1 氧气
 - 13.2 压缩空气
 - 14 电气
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 供配电系统
 - 14.3 照明
 - 14.4 防雷及接地
 - 14.5 通信和火灾报警
 - 15 节能
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 建筑节能
 - 15.3 工艺装备节能
 - 15.4 节水
 - 15.5 节电
 - 15.6 余热利用
 - 16 环境保护
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 废气污染防治
 - 16.3 废水污染防治
 - 16.4 噪声污染防治
 - 16.5 固体废弃物污染防治
 - 16.6 环境监测
 - 17 职业健康安全
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 防火与防爆
 - 17.3 防电气伤害
 - 17.4 防机械伤害
 - 17.5 防尘、防毒和其他伤害
 - 17.6 防暑降温及采暖防寒
 - 17.7 噪声控制
 - 附录A 地下管线与建(构)筑物之间最小水平净距
 - 附录B 地下管线之间的最小水平净距
 - 附录C 地下管线之间的最小垂直净距
 - 附录D 岩棉生产车间及存储库房火灾危险性分类
 - 附录E 生产操作区空气中生产性粉尘的最高允许浓度
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475