目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A 耐候钢强度设计值
	A.0.1 耐候钢强度设计值可按表A.0.1确定。
	表A.0.1 耐候钢强度设计值(N/m㎡)


	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:12.3 清洗和保养
 - 下一节:附录B 钢结构连接强度设计值
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475