8.2 背附钢架设计
		8.2.1 龙骨截面主要受力部位的厚度应符合下列规定:
	    1 非轴拉受力状态的龙骨,其截面的宽厚比应符合本标准第6.2.1条的规定;2 热轧钢型材的有效厚度不应小于3mm。
8.2.2 龙骨宜采用钢型材。钢型材宜采用耐候钢;碳素钢型材应热浸镀锌或采取其他有效防腐措施。处于潮湿或腐蚀条件下的钢型材,可按计算厚度增加1mm为设计厚度。
	8.2.3 柔性锚杆和重力锚杆与龙骨的连接宜采用焊接或铰接,其连接承载力应能保证GRC面板所受到的各种荷载可靠地传递到相应龙骨上。
	8.2.4 作用于龙骨上的荷载应根据GRC面板在龙骨上的支承状况以及龙骨之间的传力途径计算确定。
	8.2.5 承受轴力和弯矩作用的龙骨,其承载力应符合本标准第6.3.7条的规定;当轴力为压力时,其在弯矩作用方向的稳定性应符合本标准第6.3.8条的规定。
	8.2.6 不承受轴力的龙骨,其截面受弯承载力和受剪承载力应分别符合本标准第6.2.4条和第6.2.5条的规定;GRC面板在龙骨上偏置使龙骨产生较大扭矩时,尚应进行龙骨受扭承载力计算。
	8.2.7 龙骨之间的连接应能承受GRC面板的各种荷载和作用及绕龙骨形心轴的扭转力。
	8.2.8 背附钢架应进行挠度验算,其挠度限值为l/240。
条文说明
    
	8.2.1 背附钢架一般由竖横两个方向的龙骨相互交叉焊接而成,除了承受弯矩和剪力外,横龙骨一般不承受轴力,竖龙骨视支承情况不同,还可能承受轴拉力或轴压力。龙骨截面主要受力部位的厚度要求与本标准第6.2.1条的要求一致。
	8.2.5 一般情况下,GRC面板通过柔性锚杆和重力锚杆与竖向龙骨连接,竖向龙骨主要承受垂直于GRC面板平面的风荷载,地震荷载以及平行于GRC面板平面内自重荷载和温湿度作用。其承载力计算要求与本标准第6.3.7条一致;对于采用下节点支承的背附钢架,应考虑按本标准第6.3.8条的规定,对竖向龙骨进行稳定性计算。
	8.2.6 竖向龙骨承受的上述荷载再传递到与之相连的横向龙骨上,在这种情况下应对横向龙骨进行抗弯承载力和抗剪承载力计算。对于上下横向龙骨间除两端外没有竖向龙骨连接且GRC面板直接偏置于横向龙骨上的情形出现时,可能对横向龙骨产生过大的扭矩。此种情形下,应对横龙骨进行抗扭承载力计算。
	8.2.8 作用在背附钢架上的荷载与作用按本标准第5.4.7条的规定进行计算;背附钢架的挠度限值按美国PCI编制的《GFRC推荐性规范》的规定取l/240。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 GRC 面板
 - 下一节:9 制作加工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475