6.2 横梁
6.2.1 横梁截面主要受力部位的厚度,应符合下列规定:
1 截面自由挑出部位(图6.2.1a)和双侧加劲部位(图6.2.1b)的宽厚比b0/t应符合表6.2.1的要求。
表6.2.1 横梁截面宽厚比b0/t限值
		
		
图6.2.1 横梁的截面部位示意
		    2 当横梁跨度不大于1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm;当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径。
		    3 钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。
		6.2.2 横梁可采用铝合金型材或钢型材,铝合金型材的表面处理应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237规定的要求。钢型材宜采用高耐候钢,碳素钢型材应热浸锌或采取其他有效防腐措施,焊缝应涂防锈涂料;处于严重腐蚀条件下的钢型材,应预留腐蚀厚度。
6.2.3 应根据板材在横梁上的支承状况决定横梁的荷载,并应计算横梁承受的弯矩和剪力。当采用大跨度开口截面横梁时,宜计算约束扭转产生的双力矩。
6.2.4 横梁截面受弯承载力应符合下式要求:
	
	式中:
	    Mx——横梁绕截面x轴(平行于幕墙平面方向)的弯矩设计值(Nmm);
	    My——横梁绕截面y轴(垂直于幕墙平面方向)的弯矩设计值(Nmm);
	    Wnx——横梁截面绕截面x轴(幕墙平面内方向)的净截面抵抗矩(mm³);
	    Wny——横梁截面绕截面y轴(垂直于幕墙平面方向)的净截面抵抗矩(mm³);
	    γ——截面塑性发展系数,可取1.05;
	    f——型材抗弯强度设计值(N/m㎡)。
	6.2.5 横梁截面受剪承载力应符合下式要求:
	
	式中:
	    Vx——横梁水平方向(x轴)的剪力设计值(N);
	    Vy——横梁竖直方向(y轴)的剪力设计值(N);
	    Sx——横梁截面绕x轴的毛截面面积矩(mm³);
	    Sy——横梁截面绕y轴的毛截面面积矩(mm³);
	    Ix——横梁截面绕x轴的毛截面惯性矩(mm4);
	    Iy——横梁截面绕y轴的毛截面惯性矩(mm4);
	    tx——横梁截面垂直于x轴腹板的截面总宽度(mm);
	    ty——横梁截面垂直于y轴腹板的截面总宽度(mm);
	    fv——型材抗剪强度设计值(N/m㎡)。
	6.2.6 GRC构件在横梁上偏置使横梁产生较大的扭矩时,应进行横梁抗扭承载力计算。
6.2.7 沿垂直于板面方向,横梁在风荷载和重力荷载按本标准第5.4.7条的规定计算的组合值作用下产生的挠度值ux以及沿平行于板面方向,横梁在重力荷载标准值作用下产生的挠度值uy均应符合下列规定:
1 对铝合金型材,挠度值应符合下列公式要求:
	
2 对钢型材,挠度值应符合下列公式要求:
	
	式中:
	    l——横梁的跨度(mm),悬臂构件取挑出长度的2倍。


说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475