7.2 加强肋
		7.2.1 作用于GRC面板的荷载应按三角形或梯形分布传递到加强肋上(图7.2.1a和图7.2.1b),作用于加强肋的计算荷载应按等弯矩原则转化为等效均布荷载。
	
		图7.2.1 板面荷载向肋传递示意
	7.2.2 各种加强肋计算截面的翼缘计算宽度bf(图7.2.2)应按下列规定确定:
		图7.2.2 各种类型加强肋计算截面
	    1 当翼缘所在区格内的净跨尺寸小于或等于48hf时,bf应取1/2净跨尺寸;2 当翼缘所在区格内的净跨尺寸大于48hf时,bf应取24hf。
7.2.3 加强肋在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应按下式计算:

	式中:
σk——加强肋在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk;
Mk——加强肋按重力荷载或风荷载或地震作用计算的弯矩标准值(Nmm),即Mk分别代表MGk或Mwk或MEk;
Wmin——加强肋截面受拉区边缘弹性抵抗矩(mm³),取较小值。
7.2.4 加强肋受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。
    7.2.2 在计算加强肋的截面应力时,考虑到面板与加强肋是共同受力的,因此,加强肋的计算截面为带翼缘的截面(见本标准图7.2.2),其有效翼缘宽度bf按美国PCI编制的《GFRC推荐性规范》确定为24h(h为板厚)。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 面板
 - 下一节:7.3 极限状态设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475