3.4 其他材料
		3.4.1 GRC外墙用表面防护材料应符合国家现行有关产品标准的规定及设计要求。宜选用混凝土专用防护剂,防水性应大于50%,耐污染等级应达到1级。
	3.4.2 GRC外墙用保温材料应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。在设计及制作GRC构件时,可将聚苯板、岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃等保温材料复合在GRC面板中,形成复合保温一体化产品;加入其他隔声、隔热或加强作用的各种填充材料应符合国家相关标准和设计要求。
	3.4.3 GRC外墙用锚固胶性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340的规定。
条文说明
    3.4.1 防水性及耐污染性能指标及测试方法参考标准《建筑装饰用天然石材防护剂》JC/T 973-2005附录A和附录B。