4.3 建筑构造设计
		4.3.1 GRC外墙的建筑构造设计,应满足安全、适用、绿色、美观的原则,还应便于制作、安装、维修保养和局部更换。
	4.3.2 GRC外墙工程应选用具有防潮性能或采取隔汽、防潮构造措施的保温材料。保温材料应符合国家现行防火相关标准的规定。
4.3.3 GRC外墙工程设计,应有防止雨水渗入保温层内的构造措施;对于檐口、阳台及其他凸出部位,应有雨水导排措施。
4.3.3 GRC外墙工程设计,应有防止雨水渗入保温层内的构造措施;对于檐口、阳台及其他凸出部位,应有雨水导排措施。
	4.3.4 GRC构件连接部位应有防止构件间摩擦产生噪声的措施。
	4.3.5 不同金属材料相接触部位,应设置绝缘衬垫或采取其他有效的防腐措施。
	4.3.6 GRC外墙的立面分格尺寸应根据建筑物的设计风格、GRC构件的自身特点以及构件的制造成本、运输安装条件等因素综合确定。
	4.3.7 GRC构件的接缝宽度应能满足自身的变形和位移要求。
条文说明
    
	4.3.1 GRC外墙在安全、实用、绿色、美观的前提下,便于制作安装、维修保养和局部更换是其建筑构造设计的基本要求。
	4.3.2 保温材料受潮后,其保温性能会显著下降,所以保温材料应具有防潮性能或采取有效的防潮措施。保温材料的保温性能和防火性能是保温材料的基本性能指标,应按国家现行相关标准的规定设计选用。
	4.3.3 接缝宜采用材料防水或材料防水加构造防水的形式,开放式外墙应在保温层外做好防水处理。檐口等凸出部位推荐加装集中排水装置,防止屋面雨水渗入保温层。
	4.3.4 在连接部位的摩擦面设置柔性垫片是为了避免GRC构件在连接处产生摩擦噪声;对于销槽连接形式,亦可在销槽内采用弹性胶灌注处理。
	4.3.5 不同金属相互接触处,易产生双金属腐蚀,所以要求设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施。在通常情况下,不锈钢材料不易产生双金属腐蚀,一般不要求设置绝缘垫片。
	4.3.6 GRC外墙的立面分格缝优先考虑设置在建筑阴角、装饰造型阴角和滴水线及便于安装并不影响美观的部位。对于较小的窗洞尺寸,一般采用整板内预留窗洞的方法解决。对于较大尺寸的窗洞,往往按结构位移最小原则分缝。
	4.3.7 GRC构件的接缝应有一定宽度,以满足GRC构件的正常变形和位移要求。通常情况下,GRC构件的接缝宽度可参照下列公式计算:
	    对于拼接胶缝:
	
		
	    对于开放式接缝:
	
		
	


		式中:Wb——接缝宽度(mm);
	
		          A——GRC构件在一年内因温湿度变化可能产生的位移量(mm);
	
		          δ——密封胶的位移能力(%);
	
		          B——GRC构件的制造误差,可取3mm;
	
		          C——考虑地震作用等其他因素影响的预留量(mm),取不小于2mm。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 性能与检测要求
 - 下一节:4.4 GRC构件的构造与连接设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475