10.1 一般规定
		10.1.1 安装GRC构件应在主体工程验收后进行,现场满足安装条件后方可施工。
	10.1.2 进场的GRC构件的品种、规格、性能应符合设计要求。安装前应对现场施工人员进行技术交底。
	10.1.3 安装施工单位应编制专项施工方案,并应包括下列内容:
	    1 工程概况;
2 编制依据;
3 施工进度计划;
4 材料与设备计划;
5 安装方法;
6 安装顺序;
7 检验方法;
8 安全与文明施工措施。
10.1.4 GRC构件施工作业环境应符合下列规定:
2 编制依据;
3 施工进度计划;
4 材料与设备计划;
5 安装方法;
6 安装顺序;
7 检验方法;
8 安全与文明施工措施。
10.1.4 GRC构件施工作业环境应符合下列规定:
	    1 温度应在0℃以上;
2 雨雪天气和6级以上大风天气不得作业;
3 安装作业上下方不应同时有其他作业。
10.1.5 GRC构件的安装应与屋面、墙体保温施工和门窗安装等工种协调配合。
2 雨雪天气和6级以上大风天气不得作业;
3 安装作业上下方不应同时有其他作业。
10.1.5 GRC构件的安装应与屋面、墙体保温施工和门窗安装等工种协调配合。
	10.1.6 GRC构件安装施工安全措施应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
    
	10.1.4 低温天气构件、预埋件和连接件上有可能出现结露和霜雾,而且对于需要嵌缝的工程,温度越低,固化时间越长,胶的收缩性越大,容易出现胶与构件边缘出现裂纹。低温对嵌缝前构件接缝处的清理工作也会造成不便,综合上述考虑,施工温度不应低于0℃。
	10.1.5 为避免出现天沟部位、与门窗的交接部位渗水,GRC施工需要与屋面防水施工方、门窗安装方积极协调。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:10 安装施工
 - 下一节:10.2 运输和现场堆放
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475