10.5 安装质量要求
		10.5.1 GRC构件与主体结构的净距应符合下列规定:
	    1 GRC构件背面与预制混凝土结构净距不应小于40mm,与现浇混凝土结构净距不应小于50mm;2 GRC构件背面与钢结构净距不应小于40mm;
3 对于高层或不规则结构,净距不应小于50mm;
4 柱套与柱子之间净距不应小于75mm;
5 GRC构件与主体结构的连接点在上下、左右、前后三个方向内的调节空间净距不应小于25mm。
10.5.2 安装效果应符合下列规定:
	    1 安装后的GRC外立面应线条清晰、层次分明、表面平整、曲面过渡光滑,横向构件应保证平直度,竖向构件应保证垂直度,整体效果应达到建筑设计要求;
2 GRC构件表面应洁净,表面颜色和质感应符合样板要求;
3 GRC构件间接缝应平直、均匀,不得有歪斜、错台及边角损坏。
10.5.3 安装偏差应符合下列规定:
2 GRC构件表面应洁净,表面颜色和质感应符合样板要求;
3 GRC构件间接缝应平直、均匀,不得有歪斜、错台及边角损坏。
10.5.3 安装偏差应符合下列规定:
	    1 建筑平面内,GRC构件与建筑轴线的距离偏差不应大于12mm;
2 立面3m高度GRC构件立面垂直度偏差不应大于5mm;立面15m高度GRC构件立面垂直度偏差不应大于10mm;立面30m高度GRC构件立面垂直度偏差不应大于20mm;
3 单个GRC构件顶部标高与设计标高偏差不应大于10mm,相邻构件顶部标高偏差不应大于5mm;
4 GRC构件长度小于或等于6m时,接缝宽度与设计宽度偏差不应大于5mm;GRC构件长度大于6m时,接缝宽度与设计宽度偏差不应大于10mm;
5 相邻GRC构件面内错台偏差不应大于5mm;
6 与主体结构相连的连接件定位偏差不应大于5mm。
	10.5.1 安装施工放线与主体结构的测量配合,及时调整误差,确保GRC外墙构件安装所需要的精度,以及连接所要求的极限调整空间。
	10.5.2 构件或构件之间出现色差,通常以6m距离观察是否影响整体效果作为评判依据。
	10.5.3 GRC构件立面垂直度的偏差,指整个GRC构件立面高度范围内任取3m高度立面偏差不大于5mm,任取15m高度立面偏差不大于10mm,对于高层建筑任取30m高度立面偏差不大于20mm。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475