7.1 面板
		7.1.1 对于由竖向和横向加强肋所围成的板区格,当面板的短边边长lx与长边边长ly之比小于0.5时,其面板应力按单向板计算;当面板短边边长与长边边长之比大于或等于0.5时,其面板应力按双向板计算。
	7.1.2 当按单向板设计时,面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应分别按下列公式计算:
1 两端简支或一端简支一端固定:
1 两端简支或一端简支一端固定:

	    2 两端固定:

	式中:
σk——面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk;
qk——重力荷载或风荷载或地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表qGk或wk或qEk;
lm——区格内面板短边净跨(mm);
h——面板板厚(mm)。
7.1.3 按双向板设计时,面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值应按下式计算:
lx——板区格面板短边边长(mm);
m——沿短边方向弯矩系数,由面板长宽比lx/ly按本标准附录D确定。
7.1.4 面板受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。
lx——板区格面板短边边长(mm);
m——沿短边方向弯矩系数,由面板长宽比lx/ly按本标准附录D确定。
7.1.4 面板受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。
条文说明
    
	7.1.1~7.1.3 GRC带肋板由面板和加强肋组成。结构计算时,为方便起见,一般将面板与加强肋拆分后分别进行计算。
	    对于GRC面板的设计计算,首先根据面板与加强肋间的约束关系确定计算简图。一般情况下,GRC面板在边肋处可发生转动,因而面板在边肋处受到的约束可视为简支;而GRC面板在中肋处不能发生转动,故面板在中肋处受到的约束视为固定。
	    对于单向板设计,本标准公式(7.1.2-1)和(7.1.2-2)系根据上述约束情况,按弹性方法确定。但在实际设计计算中,有可能出现其他的计算简图,在此情形下,面板的应力计算需根据实际的计算简图按弹性方法确定。
	    对于双向板设计,本标准公式(7.1.3)系按弹性方法分析确定,其中,弯矩系数根据约束状态查附录D确定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7 GRC带肋板结构设计
 - 下一节:7.2 加强肋
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 金属材料
 - 3.3 建筑密封材料
 - 3.4 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能与检测要求
 - 4.3 建筑构造设计
 - 4.4 GRC构件的构造与连接设计
 - 4.5 防火与防雷设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 承载力极限状态设计
 - 5.7 抗裂验算
 - 5.8 锚固承载力设计
 - 6 GRC平板结构设计
 - 6.1 GRC平板
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 GRC带肋板结构设计
 - 7.1 面板
 - 7.2 加强肋
 - 7.3 极限状态设计
 - 8 GRC背附钢架板结构设计
 - 8.1 GRC 面板
 - 8.2 背附钢架设计
 - 9 制作加工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 GRC构件制作
 - 9.3 金属构件加工
 - 9.4 检验
 - 9.5 搬运和堆放
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 运输和现场堆放
 - 10.3 施工准备
 - 10.4 安装施工
 - 10.5 安装质量要求
 - 11 验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 进场验收
 - 11.3 中间验收
 - 11.4 竣工验收
 - 12 维修与保养
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗和保养
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 附录D 双向板计算系数
 - 附录E GRC外墙分项工程验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475