8.7 桁架构件的连接
	8.7.1 采用胶合木制作的桁架,腹杆与上弦杆之间的铰接连接可采用扁钢或连接板的连接构造(图8.7.1)。腹杆与上弦杆之间应保留一定的空隙。当腹杆采用扁钢、销钉与上弦杆连接时(图8.7.1a),应在扁钢板下附加衬板以防扁钢弯曲。当桁架的变形可能引起腹杆构件的转动时,可采用钢连接板与上弦杆连接(图8.7.1b),并且,钢连接板上的螺栓连接孔应预留成椭圆形孔洞。

	图8.7.1 桁架中腹杆和上弦杆的连接示意图
	1—连续上弦杆;2—腹杆;3—扁钢板;4—衬板;5—销钉;6—钢连接板;7—椭圆形槽孔
	8.7.2 胶合木桁架的腹杆与上弦杆在顶部中点的连接可采用扁钢或连接板的连接构造 (图8.7.2),上弦杆连接处的端部应设置抗压钢板。当腹杆采用扁钢与上弦杆连接时 (图8.7.2a),扁钢与木构件采用螺栓连接,腹杆与上弦杆交点处应采用销钉连接。当腹杆采用钢连接板与上弦杆连接时 (图8.7.2b),连接板上离节点中心远端的螺栓连接孔应预留成椭圆形孔洞。

	图8.7.2 桁架腹杆和上弦杆在顶部中点的连接示意图
		1—上弦杆;2—腹杆;3—扁钢板;4—衬板;5—销钉;6—抗压钢板;7—椭圆形槽孔;8—钢连接板
	
		8.7.3 当胶合木桁架采用胶合木下弦杆时,支座处的连接可采用焊接连接板以及剪板的连接构造(图8.7.3)。在上弦杆端部应设置支座端部承压板,剪板采用螺栓连接。当下弦构件截面较大时,单块连接板可用上下两块扁钢代替。
	
		图8.7.3 桁架支座连接示意图
	
			1—上弦杆;2—下弦杆;3—剪板;4—螺栓;5—焊接的端部连接板;6—锚固螺栓;7—两侧单块连接板;8—支座端部承压板
		
			8.7.4 当胶合木桁架下弦杆采用钢拉杆时,支座连接可采用杆端有螺纹的钢拉杆直接与焊接连接板锚固的连接构造 (图8.7.4)。当采用两根钢拉杆时应位于木构件两侧,当采用单根钢拉杆时应位于桁架中心线。
		
			8.7.5 桁架的横向支撑和垂直支撑均应采用螺栓固定在桁架上、下弦节点处,固定点距离节点中心不应大于400mm。在剪刀撑两杆相交处的空隙内,应用厚度与空隙尺寸相同的木垫块填充并用螺栓固定。
		
			图8.7.4 桁架下弦杆为钢拉杆时支座连接
		
			1—上弦杆;2—钢拉杆;3—焊接端部连接件;4—螺栓;5—侧面连接板;6—锚 固螺栓;7—支座端部承压板
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8.6 拱构件的连接
 - 下一节:8.8 构件耐久性构造
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 木材
 - 3.2 结构用胶
 - 3.3 钢材
 - 4 基本设计规定
 - 4.1 设计原则
 - 4.2 设计指标和允许值
 - 5 构件设计
 - 5.1 等截面直线形受弯构件
 - 5.2 变截面直线形受弯构件
 - 5.3 曲线形受弯构件
 - 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.5 拉弯和压弯构件
 - 5.6 构件的局部承压
 - 6 连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 销轴类紧固件的连接计算
 - 6.3 剪板的连接计算
 - 7 构件防火设计
 - 7.1 防火设计
 - 7.2 防火构造
 - 8 构造要求
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
 - 8.3 梁与梁的连接
 - 8.4 梁和柱的连接
 - 8.5 构件与基础的连接
 - 8.6 拱构件的连接
 - 8.7 桁架构件的连接
 - 8.8 构件耐久性构造
 - 9 构件制作与安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 普通层板胶合木构件组坯
 - 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
 - 9.4 构件制作
 - 9.5 构件连接施工
 - 9.6 构件安装
 - 10 防护与维护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防腐处理
 - 10.3 检查和维护
 - 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
 - A.1 剪切试验
 - A.2 浸渍剥离试验
 - A.3 耐久性试验
 - A.4 垂直拉伸试验
 - A.5 木材干缩试验
 - 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
 - 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
 - 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
 - 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
 - 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
 - F.1 构件中紧固件数量的确定
 - F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
 - 附录G 常用树种木材的全干相对密度
 - 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475