8.3 梁与梁的连接
	8.3.1 悬臂连续梁由简支梁和悬臂梁组成,结构系统主要有三种形式(图8.3.1a)。悬臂梁与简支梁之间的连接可采用金属悬臂梁托连接(图8.3.1b、c)。悬臂梁应根据金属梁托的位置和厚度开槽,使金属梁托与梁顶面齐平,并用螺栓连接。

	图8.3.1 悬臂连续梁的连接示意图
	1—被承载构件;2—承载构件
	8.3.2 悬臂连续梁的拉力由附加扁钢承担。当附加扁钢不与梁托整体连接时,扁钢应用螺栓连接两端的胶合梁 (图8.3.2a)。当扁钢与悬臂梁托焊接成整体时,扁钢上应预留椭圆形槽孔,并通过螺栓与两端的胶合梁连接 (图8.3.2b)。

	图8.3.2 扁钢与梁托连接构造示意图
		1—被承载构件;2—承载构件;3—连接板连接两端的梁;4—连接板与梁托焊接
	
		8.3.3 次梁与主梁连接时,紧固件应靠近支座承载面。
	
		8.3.4 当主梁仅单侧有次梁连接时,宜采用侧固式连接件连接(图8.3.4)。
	
		图8.3.4 次梁与主梁采用侧固式连接件示意图
	
		1—主梁;2—次梁;3—金属侧固式连接件;4—螺栓
	8.3.5 主梁两侧均有次梁连接时,应符合下列规定:
	    1 安装次梁梁托时不得在主梁梁顶开槽口。
	    2 当采用外露连接件时(图8.3.5a),梁托附加扁钢上的紧固件应安装在预留椭圆形槽孔内。可采用在梁顶部附加通长扁钢代替梁托两侧带槽孔的扁钢。
	    3 当采用半隐藏式连接件时(图8.3.5b),应在次梁截面中间开槽安装梁托加劲肋,加劲肋应采用螺栓或六角头木螺钉与次梁连接。荷载不大时,梁托底部可嵌入次梁内与次梁底面齐平。
	
		
	

		图8.3.5 次梁与主梁的连接示意图
	
		1—附加扁钢;2—梁托加劲肋;3—螺栓或螺钉;4—角钢连接件
	
		    4 当次梁承受的荷载较轻或次梁截面尺寸较小时,主梁与次梁之间可采用角钢连接件连接(图8.3.5c)。采用角钢连接件时,次梁应按高度为he的切口梁计算。角钢连接件上的螺栓间距不应小于5d。
	
		注:1 he为下部螺栓距梁顶的高度;
	
		      2 d为螺栓直径。
	
		8.3.6 起支撑作用的檩条应与桁架或大梁可靠锚固,在台风地区或在设防烈度8度及8度以上地区,更应加强檩条与桁架、大梁和端部山墙的锚固连接。采用螺栓锚固时,螺栓直径不应小于12mm。
	
		8.3.7 在屋脊处和需外挑檐口的椽条应采用螺栓连接,其余椽条均可用钉连接固定。椽条接头应设在檩条处,相邻椽条接头至少应错开一个檩条间距。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
 - 下一节:8.4 梁和柱的连接
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 木材
 - 3.2 结构用胶
 - 3.3 钢材
 - 4 基本设计规定
 - 4.1 设计原则
 - 4.2 设计指标和允许值
 - 5 构件设计
 - 5.1 等截面直线形受弯构件
 - 5.2 变截面直线形受弯构件
 - 5.3 曲线形受弯构件
 - 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.5 拉弯和压弯构件
 - 5.6 构件的局部承压
 - 6 连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 销轴类紧固件的连接计算
 - 6.3 剪板的连接计算
 - 7 构件防火设计
 - 7.1 防火设计
 - 7.2 防火构造
 - 8 构造要求
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
 - 8.3 梁与梁的连接
 - 8.4 梁和柱的连接
 - 8.5 构件与基础的连接
 - 8.6 拱构件的连接
 - 8.7 桁架构件的连接
 - 8.8 构件耐久性构造
 - 9 构件制作与安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 普通层板胶合木构件组坯
 - 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
 - 9.4 构件制作
 - 9.5 构件连接施工
 - 9.6 构件安装
 - 10 防护与维护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防腐处理
 - 10.3 检查和维护
 - 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
 - A.1 剪切试验
 - A.2 浸渍剥离试验
 - A.3 耐久性试验
 - A.4 垂直拉伸试验
 - A.5 木材干缩试验
 - 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
 - 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
 - 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
 - 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
 - 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
 - F.1 构件中紧固件数量的确定
 - F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
 - 附录G 常用树种木材的全干相对密度
 - 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475