8.6 拱构件的连接
	8.6.1 当拱的坡度大于1∶4时,拱的顶部可采用由螺栓连接的剪板进行连接(图8.6.1a);当竖向剪力较大、或构件截面高度较大时,拱的顶部可采用附加剪板连接的构造(图8.6.1b);当拱的坡度较小时,拱的顶部可采用销钉连接的剪板,并在构件两侧用螺栓连接的钢板进行连接(图8.6.1c)。

	图8.6.1 拱在顶部的连接示意图
		1—木拱;2—剪板;3—螺栓;4—凹槽;5—暗销钉;6—附加剪板;7—两侧连接钢板
	
		8.6.2 胶合木门架的实心挑檐可采用六角头木螺钉直接与拱肩连接(图8.6.2a),六角头木螺钉在拱构件中贯入长度不应小于4倍螺钉直径,并应满足抗拔要求。当胶合木门架采用空心挑檐时,除采用六角头木螺钉直接与拱肩连接外,空心挑檐构件之间应用螺旋销连接(图8.6.2b)。挑檐的连接设计应考虑悬臂的影响。
	
		8.6.3 当拱的连接节点处有弯矩时,应采用增加附加连接板的抗弯连接构造(图8.6.3)。
	
		图8.6.2 门架挑檐的连接示意图
	
		1—木拱;2—挑檐;3—六角头木螺钉;4—凹槽;5—螺旋销;6—挑檐构件连接
	
		图8.6.3 拱的抗弯连接构造示意图
	
		1—木拱;2—附加抗拉连接板;3—连接板;4—附加连接板;5—抗压钢板
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8.5 构件与基础的连接
 - 下一节:8.7 桁架构件的连接
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 木材
 - 3.2 结构用胶
 - 3.3 钢材
 - 4 基本设计规定
 - 4.1 设计原则
 - 4.2 设计指标和允许值
 - 5 构件设计
 - 5.1 等截面直线形受弯构件
 - 5.2 变截面直线形受弯构件
 - 5.3 曲线形受弯构件
 - 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.5 拉弯和压弯构件
 - 5.6 构件的局部承压
 - 6 连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 销轴类紧固件的连接计算
 - 6.3 剪板的连接计算
 - 7 构件防火设计
 - 7.1 防火设计
 - 7.2 防火构造
 - 8 构造要求
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
 - 8.3 梁与梁的连接
 - 8.4 梁和柱的连接
 - 8.5 构件与基础的连接
 - 8.6 拱构件的连接
 - 8.7 桁架构件的连接
 - 8.8 构件耐久性构造
 - 9 构件制作与安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 普通层板胶合木构件组坯
 - 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
 - 9.4 构件制作
 - 9.5 构件连接施工
 - 9.6 构件安装
 - 10 防护与维护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防腐处理
 - 10.3 检查和维护
 - 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
 - A.1 剪切试验
 - A.2 浸渍剥离试验
 - A.3 耐久性试验
 - A.4 垂直拉伸试验
 - A.5 木材干缩试验
 - 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
 - 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
 - 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
 - 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
 - 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
 - F.1 构件中紧固件数量的确定
 - F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
 - 附录G 常用树种木材的全干相对密度
 - 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475