5.4 轴心受拉和轴心受压构件
5.4.1 轴心受拉构件的承载能力应按下式验算:
	
	
	
	
	
      

	    式中:
	    ft——胶合木顺纹抗拉强度设计值(N/mm2);
	    N——轴心拉力设计值 (N);
	    An——净截面面积(mm2)。
	5.4.2 轴心受压构件的承载能力应按下列要求进行验算:
	
		
	
		
	
		    1 按强度验算:
	
		    2 按稳定验算:
	
		    式中:
	
		    fc——胶合木材顺纹抗压强度设计值(N/mm2);
	
		    N——轴心压力设计值(N);
	
		    A0——受压构件截面的计算面积(mm2),按本规范第5.4.3条确定;
	
		    φ——轴心受压构件稳定系数,按本规范第5.4.4条确定。
	
		5.4.3 按稳定验算时受压构件截面的计算面积A0应按下列规定采用:
	
		    1 无缺口时,取A0=A(A受压构件的全截面面积,mm2);
	
		    2 缺口不在边缘时(图5.4.3a),取A0=0.9A;
	
		    3 缺口在边缘且为对称时(图5.4.3b),取A0=An;
	
		    4 缺口在边缘但不对称时(图5.4.3c),应按偏心受压构件计算;
	
		    5 验算稳定时,螺栓孔可不作为缺口考虑。

	图5.4.3 受压构件缺口
	5.4.4 轴心受压构件稳定系数φ的取值应按下列规定:
	    1 轴心受压构件稳定系数应按下列公式计算:
	
	
		
	

		    式中:
	
		    fc——胶合木顺纹抗压强度设计值(N/mm2);
	
		    b——矩形截面边长,其他形状截面,可用代替,(r为截面的回转半径);对于变截面矩形构件取有效边长bc,bc按本规范第5.4.7条计算;
	
		    E——弹性模量(N/mm2);
	
		    l——构件实际长度;
	
		    l0——计算长度;
	
		    kl——长度计算系数,取值见表5.4.4。
	
		表5.4.4 长度计算系数kl的取值
	
		    2 当沿受压构件长度方向布置有使构件不产生侧向位移的支撑时,轴心受压构件稳定系数φ=1。
	
		5.4.5 轴心受压构件的长细比l0/b不得超过50。施工期间,长细比允许不超过75。在计算构件的长细比时,长细比应取l01/h与l02/b两个中的较大值(图5.4.5)。
	
		5.4.6 矩形变截面轴心受压构件的承载能力应按下列规定进行验算:
	
		    1 按强度验算:


	图5.4.5 受压构件示意
	    2 按稳定计算:
	
		
	
    当构件支座条件不符合表5.4.7中的规定时,截面有效边长bc按下式计算:

		    式中:
	
		    fc——顺纹抗压强度设计值(N/mm2);
	
		    N——轴心受压构件压力设计值 (N);
	
		    An——受压构件最小净截面面积(mm2)。
	
		    Ac——按有效边长bc计算的截面面积(mm2);bc按本规范第5.4.7条计算;
	
		    φ——轴心受压构件稳定系数,按本规范第5.4.4条计算。
	
		5.4.7 变截面受压构件中,构件截面每边的有效边长bc按下式计算:
		
			
		
			
	

			    式中:
		
			    bmin——受压构件计算边的最小边长;
		
			    bmax——受压构件计算边的最大边长;
		
			    a——支座条件计算系数,按表5.4.7取值。
		
			表5.4.7 计算系数a的取值
		

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.3 曲线形受弯构件
 - 下一节:5.5 拉弯和压弯构件
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 木材
 - 3.2 结构用胶
 - 3.3 钢材
 - 4 基本设计规定
 - 4.1 设计原则
 - 4.2 设计指标和允许值
 - 5 构件设计
 - 5.1 等截面直线形受弯构件
 - 5.2 变截面直线形受弯构件
 - 5.3 曲线形受弯构件
 - 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.5 拉弯和压弯构件
 - 5.6 构件的局部承压
 - 6 连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 销轴类紧固件的连接计算
 - 6.3 剪板的连接计算
 - 7 构件防火设计
 - 7.1 防火设计
 - 7.2 防火构造
 - 8 构造要求
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
 - 8.3 梁与梁的连接
 - 8.4 梁和柱的连接
 - 8.5 构件与基础的连接
 - 8.6 拱构件的连接
 - 8.7 桁架构件的连接
 - 8.8 构件耐久性构造
 - 9 构件制作与安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 普通层板胶合木构件组坯
 - 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
 - 9.4 构件制作
 - 9.5 构件连接施工
 - 9.6 构件安装
 - 10 防护与维护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防腐处理
 - 10.3 检查和维护
 - 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
 - A.1 剪切试验
 - A.2 浸渍剥离试验
 - A.3 耐久性试验
 - A.4 垂直拉伸试验
 - A.5 木材干缩试验
 - 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
 - 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
 - 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
 - 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
 - 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
 - F.1 构件中紧固件数量的确定
 - F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
 - 附录G 常用树种木材的全干相对密度
 - 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475