目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
12.5 管道绝热
12.5.1 采暖地区露天敷设的管道和建筑物内不设采暖的室内管道,应依据当地气候条件、所输送液体的工作温度及间歇运行时间等,采取必要的防冻、保温、防结露措施。
12.5.2 埋地管道应敷设于冻土深度以下。当埋地管道敷设于冻土深度以上时,埋地给水管道应采取保温措施;埋地排水管道是否采取保温措施,应根据计算或按类似工程的实践经验确定。
12.5.3 给水排水管道敷设于建筑物内管道井、地下室或穿过办公室、电气室、主要通道、大厅时,应采取管道防结露措施。
12.5.4 有低限温度限值的流体管道应采取伴热保温;非金属管道的伴热保温应采用自控电伴热保温。
12.5.5 环境温度低于零度且有可能长时间停止运行的给水排水管道,应采取管道放空、伴热等防冻措施。
12.5.6 输送介质温度高于80℃的金属管道,应采取保温措施。
12.5.7 管道绝热层结构设计、材料选择、厚度设计,应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。
12.5.1 采暖地区露天敷设的管道及不设采暖的建筑物室内敷设管道,在冬季停用时或输送较低温度液体时输送液体容易冻结,应采取保温、加热、临时放空等防冻措施。
12.5.2 室外冻土深度以上的埋地给水管道,在冬季管道停用或水流量较少或水温较低时易冻结,造成管道输水能力减小、堵塞或被冻裂,因此,应考虑保温措施。
12.5.3 夏季空气温度高、湿度大,而管道内水的温度相对较低,管道表面易结水露,形成水滴,影响周围环境,因此需采取防结露保温措施。
12.5.4 伴热保温一般分为电伴热、蒸汽伴热。电伴热易实现自动控制,适于控制保温范围较严格的条件,如塑料管道、输送液体恒温的管道等。蒸汽伴热不易实现自动控制,一般适宜金属管道、输送液体对温度要求不太严格的管道等。
12.5.5 长时间停止运行的管道采取放空的措施是最经济、最安全的。
12.5.6 对输送介质温度高于80℃的管道采取保温措施,无论是保温节能还是防止操作,维护人员烫伤都是必要的,设计时必须考虑。
说明 返回
顶部
- 上一节:12.4 管材及附属构件
 - 下一节:12.6 管道防腐
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 取水量及水质指标
 - 3.1 取水量指标
 - 3.2 水质指标
 - 4 给水排水系统设置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水系统
 - 4.3 排水系统
 - 4.4 循环水系统
 - 4.5 回用水系统
 - 4.6 雨水利用系统
 - 5 泵站
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 泵站布置
 - 5.3 水泵选择及配置
 - 5.4 附属设施
 - 6 间接冷却循环水系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 冷却
 - 6.3 水质稳定设施
 - 6.4 补充水设施
 - 7 直接冷却循环水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
 - 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
 - 7.4 高炉水渣循环水
 - 7.5 层流冷却循环水
 - 8 废水处理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 含油及乳化液废水处理
 - 8.3 平整液废水处理
 - 8.4 含铬废水处理
 - 8.5 含酸废水处理
 - 8.6 含碱废水处理
 - 8.7 全厂废水处理
 - 8.8 焦化废水处理
 - 9 安全供水系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
 - 9.3 安全供水设施
 - 10 污泥浓缩及脱水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 污泥浓缩
 - 10.3 污泥脱水
 - 10.4 焦化污泥处理和处置
 - 11 检测和控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 在线检测
 - 11.3 控制
 - 12 给水排水管道
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道布置
 - 12.3 管廊及管桥布置
 - 12.4 管材及附属构件
 - 12.5 管道绝热
 - 12.6 管道防腐
 - 12.7 管道基础
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475