8.6 含碱废水处理
8.6.1 含碱废水调节池宜设2格,其总容积宜按6h~8h处理量计算。
8.6.2 含碱废水宜单独进行中和、絮凝、气浮处理,主要控制参数宜符合下列要求:
1 中和池停留时间宜为10min~15min。
2 絮凝池停留时间宜为10min~15min。
3 气浮池表面负荷宜为3.5m3/(m2·h)~4.5m3/(m2·h),气浮池数量不宜少于2座。
8.6.3 气浮处理后的废水宜增加生化处理工艺,主要控制参数宜符合下列要求:
1 进入生化处理设施的水温宜低于35℃。
2 生化池停留时间不宜少于12h。
3 沉淀池表面负荷宜为0.8m3/(m2·h)~1.2m3/(m2·h),沉淀池数量不宜少于2座。
8.6.4 活性污泥和含油污泥宜单独脱水处理。
8.6.2、8.6.3 典型的冷轧含碱废水处理工艺为中和、絮凝、气浮、生化。一般应根据处理后废水的去向确定处理工艺。如果出水排入城市生活污水管网,一级气浮出水即可满足要求。要保证含碱废水处理后达到排放标准,必须采用生化处理工艺。近年来含碱废水处理工艺的发展很快,处理工艺在不断调整和完善,设计时应根据技术发展情况采用更为成熟、适用的工艺和技术。这两条规定的设计参数为经验值。
8.6.4 活性污泥和油污泥不易脱水,如果将活性污泥、油污泥、酸系统污泥合并处理,会给污泥处理系统的运行和管理带来问题。根据某些大型钢铁联合企业的运行经验,活性污泥和油污泥宜单独脱水处理。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.5 含酸废水处理
 - 下一节:8.7 全厂废水处理
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 取水量及水质指标
 - 3.1 取水量指标
 - 3.2 水质指标
 - 4 给水排水系统设置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水系统
 - 4.3 排水系统
 - 4.4 循环水系统
 - 4.5 回用水系统
 - 4.6 雨水利用系统
 - 5 泵站
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 泵站布置
 - 5.3 水泵选择及配置
 - 5.4 附属设施
 - 6 间接冷却循环水系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 冷却
 - 6.3 水质稳定设施
 - 6.4 补充水设施
 - 7 直接冷却循环水系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设备及钢坯喷淋循环冷却水
 - 7.3 高炉煤气清洗水和转炉烟气净化污水
 - 7.4 高炉水渣循环水
 - 7.5 层流冷却循环水
 - 8 废水处理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 含油及乳化液废水处理
 - 8.3 平整液废水处理
 - 8.4 含铬废水处理
 - 8.5 含酸废水处理
 - 8.6 含碱废水处理
 - 8.7 全厂废水处理
 - 8.8 焦化废水处理
 - 9 安全供水系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安全供水用户、安全供水量及供水时间
 - 9.3 安全供水设施
 - 10 污泥浓缩及脱水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 污泥浓缩
 - 10.3 污泥脱水
 - 10.4 焦化污泥处理和处置
 - 11 检测和控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 在线检测
 - 11.3 控制
 - 12 给水排水管道
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 管道布置
 - 12.3 管廊及管桥布置
 - 12.4 管材及附属构件
 - 12.5 管道绝热
 - 12.6 管道防腐
 - 12.7 管道基础
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475